新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计

  • Erstellt am 2020-08-06 11:45:28

OWLer

2021-07-07 21:21:57
  • #1

不,我已经有了这样的覆盖。我已经让人做过采暖负荷计算了。

那里空着是因为他们今天才开始。
 

Deliverer

2021-07-07 21:25:54
  • #2
不能铺得太紧。宁可降低供水温度。这样就不会有重叠。
 

OWLer

2021-07-07 21:41:04
  • #3
明白。如果循环水的温度再降低,浴室里会变得太冷,或者水泵无法克服反压力或流量不足。我认为我在那里根本不需要那么多的热量……
 

Deliverer

2021-07-07 21:43:40
  • #4
然后在浴室里缩小,墙壁、天花板也包括在内,接受下保护层并用红外线捕捉……全部。无论如何绝不能因为这10平方米的浴室提高整个房子的供水温度(或者最终减少铺设间距)。
水泵与供水温度也没有关系。
 

OWLer

2021-07-07 21:55:15
  • #5
嘿,我已经做了一份完整的散热负荷计算和铺设规划。我对此非常清楚。

在这个讨论串中,这些都已经讨论过了。我关心的是,改动后的采暖回路可以调小到什么程度,以及这样做会如何影响扬程和流量。

较小的55型Arotherm,例如对于我们的房子,无法达到所需的流量。
 

Zaba12

2021-07-07 22:04:44
  • #6
浴室里5厘米 :),15平方米上有4个圆圈。我想看到这样的东西 :-)
 