委托一家工程咨询公司。只需简单地在网上搜索,向他们发送数据(特别是所需的室内温度,否则一切都将按20°C计算),支付150欧元,然后将其交给供暖工程师,完成。
 

Benutzer200

2021-11-03 13:01:56
  • #2

这确实带来了很大的差别——特别是在供水温度上。

由于我之前的账号因为广告和引用被踢,我这里只说,可以去搜IB Heck...mann。他尤其在DIY圈子里(关键词Geisha)被咨询。DIY爱好者们真正深入研究这个课题。
根据我自己的经验,我也推荐这家工程咨询公司。

我的地暖设计可以让我在没有外墙保温系统的旧房子里,以非常温和的供水温度运行。
 

Alessandro

2021-11-03 13:03:25
  • #3
我也正是委托了这个办公室,感到非常满意。非常值得每一分钱。
 

RotorMotor

2021-11-03 13:42:46
  • #4
我刚刚在我们其中一个儿童房里试了一下。15比10厘米使供水温度降低了0.6度。但儿童房本来就多了100瓦。此外,循环管路长度是100米。那么下一个问题是,在这个房间里开辟另一个循环管路是否有意义?这个工具对此没有答案,而安装工认为这一层的10个循环管路已经太多了……将地板或地毯换成乙烯基地板或瓷砖则使供水温度降低了2.5度!物理规律是设计师也无法打破的。尽管如此,如果能说服工人遵守这些措施,这仍然是笔值得投资的钱。遗憾的是,这里通常需要妥协,按照经验法则进行调整也是相当有效的。 :-)
 

Hausbau 55

2021-11-03 18:24:36
  • #5


你的说法很有趣。我为我们建造的KfW效率房55 EE做了采暖负荷计算,该房屋为平房(90平方米)。遗憾的是,期望的供回水温度30°没有达到,实际是33°。温差为6度,通过增加流量,在32/28时我已经能获得更好的供回水温度。采暖负荷计算中,地面铺装类型统一设定为实木地板和厚瓷砖。现在我们将全屋采用设计款乙烯基地板。根据你的说法,我应该能达到30°的供回水温度,对吗?
 

RotorMotor

2021-11-03 18:33:55
  • #6

乙烯基地板和瓷砖在导热性能上是相当相似的,但前提是乙烯基地板是直接粘贴,没有使用基层。
如果是浮动在基层上,则更类似于复合木地板。

供水温度也不像现在听起来那样固定,因为它总是要相对于室外温度来看。
如果从实木地板改为粘贴乙烯基地板,你的供水温度降低2度也是很有可能的!
但这当然只有在该房间确实是供水温度的控制点时才成立。
如果像通常那样,浴室存在供暖不足且铺设的是瓷砖,那么通过更换地面材质实际上没有任何收益。

因为地暖系统的性能总是取决于最薄弱的环节。 ;)
 

类似主题
24.11.2014带印花的软木,镶木地板,油毡,乙烯基,多感官等30
20.03.2015地砖、乙烯基或其他地板材料配合地暖?23
08.03.2016需要地板帮助,尤其是。瓷砖与实木地板33
18.04.2016瓷砖 vs 复合地板/实木地板17
25.04.2016从硬木地板过渡到瓷砖15
06.08.2016猫咪使用实木地板还是瓷砖——是否有顾虑?11
25.07.2017地板。复合地板、成品实木地板、乙烯基地板?在哪里购买最好?60
27.10.2016带开放式厨房的客厅中瓷砖和拼花地板的组合30
10.05.2017地下室的镶木地板或瓷砖11
26.02.2018哪种地板 - 客厅/餐厅区域铺瓷砖还是乙烯基地板?18
31.10.2018选择哪种地板?瓷砖、乙烯基地板还是实木拼花地板?有什么建议?23
18.12.2018地暖、复合地板还是瓷砖,哪种脚感更温暖?35
17.10.2019儿童房地板:优点和缺点32
10.11.2019厨房和走廊的瓷砖或乙烯基19
30.09.2023过渡型材 瓷砖 -> 乙烯基地板中的“美丽”11
07.06.2023拆除瓷砖地板还是在上面铺设镶木地板/乙烯基?48
19.12.2022TGA 规划者的困难,地暖供水温度 + 污水通风124
29.09.2022一个房间里的拼花地板和瓷砖26
12.03.2023用瓷砖、乙烯基或实木地板覆盖混凝土楼梯?24
16.03.2023地暖供水温度降低比预期更复杂?70

Oben