Parle donc avec le sous-sol.
J'y ai pensé aussi, mais :
Mais dans le salon par exemple, la distance vient à mon avis du fait qu'avec la petite distance, ils dépasseraient la longueur max de la boucle de chauffage de 120 m et qu'ils auraient donc besoin de 2 circuits.
Je ne veux pas faire plus de mal que de bien avec un activisme aveugle (surtout sans connaissance).
C'est pourquoi je demande ce qui serait encore judicieux maintenant.
La question pour toi maintenant est : quel est ton délai temporel ?
Plutôt court. Ils arrivent lundi prochain.
Je suppose que le chauffage au sol est conçu pour une température de départ de 35 degrés.
C’est possible, si c’est du classique.
En fait, il devrait y avoir quelque part dans ta description des prestations ou dans ton contrat quelque chose sur la conception.
Honnêtement, je n’ai jamais rien lu, à part « DIN ».
Je viens de voir les valeurs d’isolation sur le plan, as-tu aussi de l’isolation sous la dalle ?
Oui, avec sous-sol non chauffé, dalle isolée.
KFW55, 148 m² de surface habitable.
Un régulateur de pression différentielle dans le collecteur de chauffage à l’étage, ça se voit rarement ces derniers temps.
Vanne de décharge ? C’est grave ?
De toute façon, je vais la fermer.
Chape fournie par le maître d’ouvrage ?
Ça m’a aussi étonné ;)
Cela signifie probablement seulement qu’elle vient d’une autre entreprise. Les poseurs de chauffage au sol proposent en effet aussi la chape.