Améliorations spontanées de la conception du chauffage au sol

  • Erstellt am 13.01.2021 14:06:17

tomtom79

13.01.2021 17:35:32
  • #1
Un évaporateur dans le répartiteur de chauffage au dernier étage, cela se voit rarement ces derniers temps.

Chape fournie par l'entreprise ?

20 degrés dans le bureau, c’est aussi trop peu, quand tu es assis devant l’ordinateur, tu as froid.
 

KingJulien

13.01.2021 18:36:25
  • #2

J'y ai pensé aussi, mais :

Je ne veux pas faire plus de mal que de bien avec un activisme aveugle (surtout sans connaissance).
C'est pourquoi je demande ce qui serait encore judicieux maintenant.

Plutôt court. Ils arrivent lundi prochain.

C’est possible, si c’est du classique.

Honnêtement, je n’ai jamais rien lu, à part « DIN ».

Oui, avec sous-sol non chauffé, dalle isolée.
KFW55, 148 m² de surface habitable.

Vanne de décharge ? C’est grave ?
De toute façon, je vais la fermer.

Ça m’a aussi étonné ;)
Cela signifie probablement seulement qu’elle vient d’une autre entreprise. Les poseurs de chauffage au sol proposent en effet aussi la chape.
 

T_im_Norden

13.01.2021 18:50:22
  • #3
Je ne vois pas beaucoup de possibilités de changer grand-chose étant donné la courte période disponible. Est-ce que le sous-traitant installe complètement le chauffage au sol avec le collecteur (HKV) et les conduites d'alimentation, ou seulement les boucles de chauffage jusqu'au collecteur (HKV) ?
 

KingJulien

13.01.2021 19:04:43
  • #4

Les collecteurs de chauffage sont déjà là et ont été connectés aujourd'hui, si je ne me trompe pas.

Donc, chauffage au sol sous la baignoire - essayer, contre-productif ou ça ne fait plus de différence ?
 

T_im_Norden

13.01.2021 19:23:14
  • #5
On pourrait essayer d'ajuster les cercles dans les espaces 1 et 2.
Donc le cercle du salon à environ 85 mètres et ensuite regrouper AZ et une partie du salon à environ 85 mètres.
Cela rendrait les longueurs des cercles plus uniformes.
Si possible, je ferais poser cela sous la baignoire.
 

lesmue79

13.01.2021 19:39:33
  • #6
Résumé :

La distance maximale de pose de 10 cm échouera en raison du facteur temps jusqu'à l'exécution. Mais poser des questions ne coûte rien, on pourrait encore obtenir un délai de quelques jours et les surcoûts correspondants.

La conduite de liaison des répartiteurs de chauffage doit être en tube Cu de 28 mm minimum, et pas en tube composite PE ou aluminium de 20 ou 25 mm, mais c’est déjà posé, donc il n’y a plus rien à faire.

Si les alimentation des circuits de chauffage sont souvent posées dans le couloir, et que le couloir a son propre circuit, il faut isoler les alimentations des autres pièces. Sinon, tu peux baisser le thermostat de la pièce du circuit du couloir comme tu veux, la pièce sera quand même chauffée par les alimentations non isolées des autres circuits de chauffage. //Je vois justement que le couloir est chauffé par les alimentations des autres pièces, alors le sujet de l’isolation est réglé aussi...
 

Sujets similaires
24.02.2014Maison KFW55 avec chauffage par le sol... quel type de revêtement de sol ?11
13.08.2014Rainurage du chauffage au sol - expériences ?19
18.01.2015Nouvelle construction Kfw70 chauffage au sol et carreaux11
18.04.2016Circuits de chauffage/thermostats pour séjour/salle à manger/cuisine avec chauffage au sol/pompe à chaleur35
27.05.2016Raccords en plastique/traitement des tuyaux d'eau et isolation du chauffage par le sol sous la chape ?40
07.08.2016Étage supérieur sans chape - seulement sol en béton15
08.06.2016Questions sur le chauffage au sol - nouveau support/dallage/plaques de granit14
11.01.2019Chauffage au sol dans la douche ?14
14.11.2016Tapis dans la chambre malgré le chauffage au sol ?36
29.03.2018Faire fraiser un chauffage au sol en second. Expériences!!!13
02.02.2017Aérer/sécher après la pose de la chape/enduit intérieur est-il judicieux ?15
27.12.2017Chauffage par le sol besoin thermique avec au moins 60 mm de chape30
20.06.2018La cave doit-elle être plus chaude - chauffage au sol, isolation ?11
14.12.2020Calcul de la charge thermique pour chauffage au sol - expliqué simplement ?26
06.01.2022Chauffage par le sol dans les bâtiments anciens, installation ultérieure15
22.11.2023Hauteur de construction très faible avec chauffage par le sol dans les bâtiments anciens11
25.11.2022Fraiser le chauffage au sol ou poser une nouvelle chape ?17
26.09.2024Chauffage au sol - Comment isoler les canalisations d'alimentation vers les pièces ?32
02.10.2024Chauffage par le sol au rez-de-chaussée : isoler ou pas ?16

Oben