Dégât des eaux. Chauffage au sol éventuellement percé ?

  • Erstellt am 05.02.2017 17:16:06

Nordlys

05.02.2017 20:58:20
  • #1
Où est la douche ?
 

ypg

05.02.2017 20:59:45
  • #2
Vapeurs barrières à l'intérieur du bâtiment ?
Honnêtement, j'ai toujours suivi ces posts sur le forum de manière à moitié engagée, plus en tant que modérateur qu'en tant que personne qui veut vraiment savoir.
Mais cela pourrait-il venir de cette membrane ? Es-tu sûr qu'elle doit être là ?
J'espère que tu recevras des réponses plus utiles que mes questions nées de l'ignorance.

Salutations
 

Alex85

05.02.2017 21:14:36
  • #3
Les autres ont dit que si c'était le chauffage au sol, tu aurais une perte de pression. De plus, l'eau serait à peu près chaude. Le recouvrement de la chape devrait également être plus épais que ton forage (3 cm). D'après la photo, la tache d'eau semble aussi assez limitée.

Donc :


Es-tu, , sûr qu'il n'y ait pas pu y avoir un événement isolé ?
Ou que la douche dans la salle de bain ait une fuite ?
Est-ce que la tache sèche, ou est-ce qu'elle humidifie constamment ?
 

uwe81

05.02.2017 21:36:52
  • #4
À un événement unique : plutôt pas. Il a plu des cordes aujourd'hui, mais nous avions déjà la première déformation du parquet l'été dernier (ou alors c'était vraiment l'expansion du parquet due à la chaleur ?). Je ne saurais pas dire quel événement unique cela pourrait être. Aucun seau de nettoyage ne s'est renversé, avoir les pieds mouillés après la douche ne suffira pas...

J'ai joint un croquis de la salle de bain. La douche (carrelée) est à environ 2 mètres. Ce qui coule de la douche sur les carreaux jusqu'à cet endroit me semble improbable. S'il y a quelque chose qui pénètre dans la chape dans la douche : c'est possible, mais je ne peux pas en juger.

 

Bieber0815

06.02.2017 10:11:21
  • #5
As-tu des photos de la construction brute [avant la chape, après la pose de l'installation d'eau] ? As-tu un plan d'exécution chauffage/sanitaire ?

Comme l'eau est assez nuisible pour une maison, je conseillerais vivement un expert. Celui-ci doit déterminer la cause et proposer des solutions.

Je rejoins les précédents intervenants : le recouvrement de la chape est en règle générale supérieur à 4,5 cm. Un forage de 3 cm de profondeur ne peut donc pas causer de dommage (ni au chauffage au sol ni à d'autres conduites sur le sol brut). La composition de ton plancher nous en dira plus.
 

Payday

06.02.2017 20:16:57
  • #6

désolé, il manque bien sûr un "pas"

encore une fois : ce n’est pas le chauffage au sol si tu as 1,5 bar dessus. La pression est au maximum de 0,1 bar si la conduite a une fuite.

quand on regarde tes photos, c’est assurément la douche. Quelqu’un a dû prendre une longue douche et l’eau est sortie de la douche dans le couloir. Avez-vous éventuellement une légère pente vers le couloir ? On pourrait essayer en versant une petite quantité d’eau (un verre ou quelque chose de similaire) à la douche et éventuellement la recueillir dans le couloir avec une serviette.
puisque ce ne peut pas être le chauffage au sol, la douche et son orientation crient directement que c’est elle.
cela pourrait bien sûr aussi être une alimentation légèrement fuyante. Passe-t-elle juste à cet endroit ?

vous avez absolument besoin d’un déshumidificateur de chantier, car de l’eau a infiltré sous la chape et on ne peut pas l’évacuer avec un chauffage au sol. Il existe des méthodes sans forcément casser le sol.

vous devriez IMMÉDIATEMENT déclarer le sinistre à l’assurance et au moment de la déclaration, il vaut mieux ne pas indiquer "l’année dernière" peut-être vérifier d’abord quel délai de déclaration vous avez selon vos CGV.


donc un pare-vapeur n’est vraiment pas nécessaire. Ce que nous avons aussi, c’est une isolation acoustique étanche à l’eau. La chape doit être sèche lors de la pose, alors d’où pourrait bien provenir une accumulation d’humidité en dessous ?!
 

Sujets similaires
13.06.2012Chauffage au sol et ventilation mécanique contrôlée (VMC), remplacement des radiateurs ordinaires23
24.02.2014Maison KFW55 avec chauffage par le sol... quel type de revêtement de sol ?11
14.02.2015Caniveau de douche au niveau du sol avec chauffage au sol44
09.02.2015Douche au niveau du sol avec chauffage par le sol10
21.12.2015Douche ouverte - quelle profondeur ?28
11.01.2019Chauffage au sol dans la douche ?14
15.12.2016Bac de douche ou douche carrelée ?24
29.03.2018Faire fraiser un chauffage au sol en second. Expériences!!!13
08.04.2018Le chauffage au sol dans la douche est-il nécessaire ? Qu'en pensez-vous ?35
05.09.2018Conception de la douche à l'italienne38
04.11.2018Chauffage au sol dans la salle de bain impossible - est-ce possible ?11
30.08.2019Plan du rez-de-chaussée : Le couloir est-il assez large ?57
16.04.2020Massif ou bois / Forage ou collecteur de tranchée35
01.02.2021Chauffage au sol sous la baignoire et la douche13
01.02.2021Planification de la salle de bain - Échanger la douche et la baignoire ?24
12.06.2021Installer une trappe à linge dans la douche ?96
29.10.2021Planification de la salle de bain - Le mur anti-éclaboussures de la douche à l'italienne est-il assez long ?14
19.12.2022Difficultés du planificateur TGA, température d'alimentation du chauffage au sol + ventilation des eaux usées124
05.01.2023Plan de salle de bain de 8,7 m², avec douche et baignoire16
23.02.2024Installation ultérieure de baignoire ou douche ?27

Oben