फर्श हीटिंग एयर-वाटर हीट पंप। जब सूरज चमकता है तो घर बहुत गर्म होता है

  • Erstellt am 04/12/2019 14:18:21

Daniel-Sp

15/12/2019 20:17:33
  • #1
मॉइन


[/QUOTE]

चूंकि हमारे पास हीटिंग सर्किट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है (लंबाई, बिछाने की दूरी), मैं इसे इस प्रकार करूँगा।

सभी सर्किट्स को अधिकतम कर दें सिवाय:
1. छोटे बाथरूम के, यहाँ बहुत छोटे हीटिंग सर्किट की संभावना है और तापीय शॉर्ट-सर्किट का खतरा है, इसलिए पहले 0.3 - 0.5 लीटर प्रति मिनट पर सेट करें। जब IR-थर्मामीटर आ जाए तो कृपया रिटर्न फ्लो मापें, यह अन्य हीटिंग सर्किट्स के रिटर्न फ्लो के बराबर होना चाहिए, अगर यह अधिक है तो फ्लो को और कम करना होगा, यदि यह कम है तो थोड़ा बढ़ाएं।
2. हाउसहोल्ड रूम में आमतौर पर थोड़ी कम गर्मी चाहिए, यहाँ मैं इस तरह करूँगा: पूरी तरह खोलें और फिर फ्लो मीटर पर आधा रोटेशन बंद करें, अन्य समायोजन तब करें जब घर स्थिर हो जाए। संभवतः बाद में कम भी हो सकता है।
3. पैरेंट्स का बेडरूम और ड्रेसिंग रूम: यहाँ सीधे फ्लो को पहले 1 लीटर सोने के लिए और 0.75 लीटर ड्रेसिंग के लिए (या 0.75-0.5) सीमित करें। जब आपके पास थर्मामीटर हो तो दोनों रिटर्न फ्लो भी मापें और तापमान को आपस में फ्लो समायोजन के जरिए बराबर करें।
4. सभी, वाकई सभी ERR को अधिकतम (यदि स्टेलान्ट्रिबे पहले से नहीं हटाए गए हों)।
5. हॉलवे को भी गर्म करें, क्योंकि अन्य कमरों से यह गर्मी खींचता है (बाथरूम!) और आपको न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो प्राप्त करने के लिए इसकी भी आवश्यकता है।
6. जब IR-थर्मामीटर आए तो कृपया हीटिंग सर्किट्स का रिटर्न फ्लो मापें। बड़े अंतर होने पर पुनः समायोजन करना होगा (उपरोक्त अपवादों के साथ)।
7. कमरे का तापमान भी समानांतर जांचें (फ्लोर हीटिंग की जानकारी के अभाव में भी आवश्यक)।

हमेशा याद रखें, फ्लो ट्यूब पर थोड़ा सा नियंत्रण भी अन्य हीटिंग सर्किट्स के फ्लो को बदल देता है।

सुरक्षा के लिए आप नोट कर सकते हैं कि वर्तमान में प्रत्येक हीटिंग सर्किट कितनी घुमाव बंद है, ताकि आप इसे कभी भी वापस सेट कर सकें। बाद में भी हर बदलाव नोट करें और रूम टेम्परेचर पर उसके प्रभाव लिखें, ताकि आप कभी भी पहले की सेटिंग पर वापस जा सकें। यह भी नोट करें कि हीटिंग टेक्नीशियन ने ओवरफ्लो वाल्व कैसे सेट किया था, ताकि आप इसे फिर से वापस घुमा सकें। अब जब आप लगभग न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो पर हैं, तो हीटिंग सर्किट्स खोलने के बाद पर्याप्त वॉल्यूम फ्लो होना चाहिए और आप इसे धीरे-धीरे बंद कर सकते हैं।

शायद शुरू में बहुत गर्म हो जाएगा। धैर्य न खोएं और ERR के माध्यम से तापमान कम करने की कोशिश न करें, बल्कि हीटिंग कर्व को कम करें। हर बदलाव के बाद लगभग 24 घंटे रुकना होगा। संभवतः पहली बार बदलाव के बाद अधिक समय भी लग सकता है, क्योंकि आस्तर (एस्टरिच) पूरे घर में अभी तक तापित नहीं है (कुछ कमरे जिनका फ़्लो अभी 0 है)। ऊर्जा मानक पर निर्भर करते हुए, आप शायद 29/22/0 पर या इससे भी कम पहुंचेंगे। इससे काफी पैसा बचेगा।

जब आप सही हीटिंग कर्व पा लें, तब कुछ कमरों में फ्लो ट्यूब के माध्यम से फ्लो और वॉर्मिंग को थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन सावधानी से, आपको हमेशा कुल वॉल्यूम फ्लो पर ध्यान देना होगा, जो कम से कम 1600 लीटर/घंटा या 26.6 लीटर/मिनट होना चाहिए (LAD का न्यूनतम वॉल्यूम फ्लो देखें, तकनीकी डेटा में), बेहतर होगा 2000 लीटर/घंटा (33.3 लीटर/मिनट) हो, पर यह शायद संभव नहीं होगा।

बहुत सारी बाहरी दीवारों वाला बाथरूम समस्या हो सकता है, संभवतः योजना अनुसार उपयोग से आधा घंटा पहले इलेक्ट्रिक टॉवल हीटर चालू करना होगा, फिर बंद कर देना है। कोई ऐसा कमरा जो शायद आधे से एक घंटे प्रतिदिन उपयोग में है, उसे नेतृत्व कमरे के रूप में उपयोग नहीं करना चाहिए और 24 घंटे उच्च तापमान पर नहीं चलाना चाहिए। यह केवल अनावश्यक खर्च है।

मैं घर के लिए पहले एक कोर टेम्परेचर निर्धारित करने की सलाह दूंगा। यानी पहले सभी कमरों के लिए एक तापमान निर्धारित करें सिवाय बेडरूम और हाउसहोल्ड रूम के। जब आप यह तापमान सभी जगह पा लें तो पहला हाइड्रोलिक ट्यूनिंग पूरा हो जाता है। फिर थर्मल ट्यूनिंग होती है, जहाँ आप धीरे-धीरे उन कमरों को सीमित करते हैं जिन्हें थोड़ा ठंडा चाहिए।

कम से कम जब थर्मल ट्यूनिंग भी पूरी हो जाए, तो आपको स्टेप मोटर्स को हटाने और विद्युत से मुक्त करने पर विचार करना चाहिए। इससे आप बिजली बचाएंगे और दूसरा कोई अनजान उपयोगकर्ता आपकी थर्मल ट्यूनिंग को खराब नहीं कर सकेगा।

यदि आपने 1-5 लागू किया है, तो कृपया यहां प्राप्त फ्लो साझा करें।

मज़े करें और शुभ संध्या

डैनियल
 

chewbacca123

16/12/2019 06:55:14
  • #2

नमस्ते, सुप्रभात, विस्तृत सुझाव के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैंने कल ही हीटिंग कर्व को 30 22.5 0 पर सेट किया, सभी त्रुटियाँ कटौती पर थीं और आज सुबह काफी गर्मी थी, संलग्न देखें।
बिल्कुल़ 23 डिग्री पैसिफिक कोरिडोर, यह अत्यधिक है। लेकिन बाथरूम में केवल 21.1 डिग्री थी।
हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटरों में मैंने अभी तक कुछ भी समायोजित नहीं किया है।
अब मैं 29 22.0 0 सेट कर रहा हूँ।

इस हफ्ते हीटिंग तकनीशियन फिर आएगा, वह मुझे बताएगा कि हीटिंग सर्किट डिस्ट्रीब्यूटर कैसे समायोजित किए जाते हैं और वह इसे आपके सुझाव के अनुसार भी सेट करेगा। फिर मैं रिपोर्ट दूंगा।

अनेक शुभकामनाएँ
 

guckuck2

16/12/2019 06:56:21
  • #3
क्या कुल वॉल्यूम फ्लो रेट वास्तव में बहुत अधिक हो सकता है? हीटिंग की दक्षता के लिए यह शायद बुरा नहीं है, दूसरी ओर वहाँ सर्कुलेशन पंप की विद्युत आवश्यकता और संभवतः प्रवाह शोर की समस्या होती है?

थर्मल शॉर्ट सर्किट में खतरा क्या है? रिटर्न फ्लो माप का विकृति?
 

Daniel-Sp

16/12/2019 07:50:49
  • #4
फिर अग्रगामी और प्रतिगामी प्रवाह के बीच अंतर बहुत कम हो जाएगा और हीट पंप उतनी कुशलता से काम नहीं करेगा।
 

guckuck2

16/12/2019 08:50:42
  • #5
ह्म, खतरा निश्चित रूप से यह है कि वर्मपंप बहुत गर्म रिटर्न फ्लो के कारण हीटिंग साइकिल को बहुत जल्दी बंद कर सकता है। इससे यह बार-बार चालू-बंध हो सकता है। दूसरी ओर, प्रीलोड में कम तापमान अंतर निस्संदेह वांछनीय है। शायद कोई सामान्य सही या गलत नहीं है?!
 

Musketier

16/12/2019 09:17:19
  • #6

यहाँ मुझे एक बात जोड़नी है। क्या यह वास्तव में उल्टा नहीं है? छोटी सतह के साथ, जहाँ शायद शावर भी बाहर रखा गया है, आपको पूरे कमरे को गर्म करना होगा। अब आप फ्लो रेट भी कम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि औसतन तापमान कम होगा। इससे शायद आप कमरे को आरामदायक तापमान तक नहीं पहुंचा पाएंगे और आपको तापमान वक्र को बढ़ाना पड़ेगा। अब अन्य कमरे फिर से बहुत गर्म हो जाएंगे और आप वहाँ फ्लो रेट कम कर देंगे। परिणाम: फिर से विभिन्न रिटर्न तापमान होंगे।
क्या आपके यहाँ हर रिटर्न लाइन पर तापमान सेंसर है? अन्यथा तो HKV में पानी वैसे भी मिल जाएगा।
मेरे यहाँ वे कमरे, जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी चाहिए (बाथरूम और लिविंग रूम), पूरी तरह से चालू हैं।

संभवतः यह हीटिंग पर निर्भर करता है। मेरे यहाँ हीटिंग में रिटर्न लाइन की कोई भूमिका नहीं है। मेरी हीटिंग केवल सप्लाई लाइन द्वारा नियंत्रित होती है।
 

समान विषय
15.02.2015ड्रेसिंग रूम/शयनकक्ष समस्या - फ़्लोर प्लान चर्चा25
17.07.2015गृहकार्य कक्ष में फिटनेस कॉर्नर?27
27.08.20152 पूर्ण तल्ले, गैराज तक मार्ग, सीढ़ी के नीचे उपयोगिता कक्ष25
23.05.2017प्रौद्योगिकी / ऊपरी मंजिल पर घरेलू कार्य कक्ष, क्या विचार हैं?27
18.04.2016फ्लोर हीटिंग/हीट पंप के लिए रहने/खाने/रसोई के हीटिंग सर्किट/थर्मोस्टेट35
13.10.2016शयनकक्ष से अतिरिक्त बाथरूम या फिर आखिर में स्टोरेज रूम?29
06.05.2017ऊपरी मंजिल पर अतिरिक्त घरेलू कार्य कक्ष वाशिंग मशीन आदि के लिए।13
18.09.2017तकनीकी कक्ष / गृहकार्य कक्ष में भी फर्श हीटिंग19
08.02.2018क्या गृहव्यवस्था कक्ष एक भंडारण कक्ष के रूप में भी पर्याप्त है?22
16.06.2018हीटिंग सिस्टम योजना के अनुसार गृहकार्य कक्ष में फिट नहीं होता है27
28.07.2018क्या गृहकार्य कक्ष में ध्वनि अवरोधक दरवाज़ा आवश्यक है? अनुभव?22
02.09.2018हाउसकीपिंग रूम पेंट करना - कौन सा रंग? लेटेक्स पेंट?16
12.11.2019गृहकार्य कक्ष के लिए अलमारी21
04.02.20202019 में हीट पंप की खपत मासिक आधार पर112
18.08.2020एकल परिवार के घर की मंज़िल योजना बिना तहखाने के/ग्राउंड फ्लोर पर बेडरूम और बाथरूम के साथ27
15.09.202023 डिग्री सेल्सियस कमरे के तापमान के लिए कौन सा हीटर उपयुक्त है?22
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
20.05.2022ऊपर की मंजिल पर उपयोगिताकक्ष - शोर की समस्या?27
25.04.2023वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...13

Oben