地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Daniel-Sp

2019-12-15 20:17:33
  • #1
早上好


[/QUOTE]

由于我们没有关于供暖回路的信息(长度、铺设间距),我会这样做。

除了以下情况,所有回路都调到最大:
1. 小浴室,这里假设供暖回路非常短,有热短路的风险,所以初始流量调至0.3 - 0.5升/分钟。如果红外测温仪来了,请测量回水温度,它应与其他供暖回路的回水温度大致相同,如果回水温度更高,你必须继续降低流量,如果更低,你要稍微增加一些。
2. 家务间通常也希望热量少一些,这里我建议这样做:完全打开,然后在流量计上关闭半圈,待房屋稳定后再做进一步调整。以后可能还可以调小。
3. 主卧和更衣室:这里最好直接限制流量,主卧初始为1升,更衣室为0.75升(或0.75-0.5升)。当你有了测温仪,也应测量两个回水温度,并通过流量调节使温度相互匹配。
4. 所有,确实所有的ERR调至最大(如果阀门执行器没有拆除的话)。
5. 也要加热走廊,否则它会从其他房间吸热(浴室!),你也需要走廊的流量以达到最小流量。
6. 当红外测温仪到达时请测量供暖回路的回水温度。如果存在较大差异,则需要重新调节(以上例外除外)。
7. 同时监控室温(由于缺少地暖信息,这一点尤为必要)。

请始终记住,哪怕是在一根流量管上做了轻微调节,也会改变其他供暖回路的流量!

为安全起见,你可以记下每个回路当前关闭了多少圈,这样随时可以恢复。以后每次调整也要做记录,并写下其对室温的影响,这样随时可以恢复到之前的设置。
也要记下暖通技师设置的溢流阀位置,这样随时可以调回去。由于你现在几乎达到了最低流量,打开供暖回路后应该有足够流量,可以慢慢关闭溢流阀。

最初可能会太热。不要着急,用ERR调节温度降不下来时,应调低供暖曲线。每次调整后你需要等待大约24小时。改变初期可能更长,因为地面还没有完全均温(目前流量为0的房间)。根据能源标准,你可能会调整到29/22/0,或者更低。
这能节省大量费用。
只有找到合适的供暖曲线后,才能对某些房间通过流量管稍微减少流量和热量输入。但要小心,你必须始终关注总流量,至少应达到1600升/小时或26.6升/分钟(LAD的最低流量,见技术资料),最好是2000升/小时(33.3升/分钟),不过估计你达不到这么高。
浴室因外墙较多会比较麻烦,可能需要在计划使用前半小时用电动毛巾架预热,然后关闭。使用时间可能仅半小时到一小时的房间,不应作为主导房间全天高温运行,浪费不必要的费用。

我会建议先定义一个房屋的核心温度。即为除卧室和家务间外的所有房间先设定一个温度。当你们所有房间都达到这个温度时,水力平衡就完成了。接着进行热力平衡,谨慎限制温度较低的房间。

至少在完成热力平衡后,你应考虑拆除执行器并切断电源。这样既能节省电力,也防止未经允许的用户破坏你的热力平衡。

完成1-5项后,欢迎将测得的流量反馈到这里。

祝你玩得愉快,晚上好

Daniel
 

chewbacca123

2019-12-16 06:55:14
  • #2

嘿,早上好,非常非常感谢你详细的建议。
我昨天把供暖曲线设置为30 22.5 0,所有误差都调到了减少,今天早上很热,见附件。
走廊温度接近23度,太极端了。但浴室只有21.1度。
我还没有调整暖气回路分配器。
现在试试29 22.0 0。

本周供暖工程师会再来一次,他会教我如何调整暖气回路分配器,并且按照你的建议设定。然后我会汇报。

多谢问候
 

guckuck2

2019-12-16 06:56:21
  • #3
总流量其实也可能过高吗?对于加热的效率来说,这似乎没什么坏处,但另一方面,循环泵的电力需求和可能的流动噪音呢?

热短路的具体危险是什么?是回流测量的误差吗?
 

Daniel-Sp

2019-12-16 07:50:49
  • #4
然后,供回水之间的温差将变得过小,热泵的运行效率也会降低。
 

guckuck2

2019-12-16 08:50:42
  • #5
嗯,危险肯定在于热泵可能因为回水温度过高而过快结束加热周期,从而导致频繁启停。另一方面,供水温度的较小温差确实是理想的。大概没有绝对的对错吧?!
 

Musketier

2019-12-16 09:17:19
  • #6

我必须插一句。这不正好相反吗?面积小,而且可能还排除了淋浴区,你必须加热整个房间。现在你还减少流量。也就是说,平均温度会更低。这样你可能无法让房间达到舒适温度,不得不调高温度曲线。这时候其他房间又会变得过热,你又降低它们的流量。结果是:回水温度再次不一致。
你们每个回水管上都有温度传感器吗?否则水在供暖阀处应该会混合。
我这里需要最高温度的房间(浴室和客厅)都是全开状态。
这可能也取决于供暖系统。我这边加热系统根本不重视回水。我的供暖系统只控制供水。
 

类似主题
15.02.2015更衣室/卧室问题 - 户型讨论25
17.07.2015家政间里的健身角?27
27.08.20152整层,通往车库的通道,楼梯下的洗衣房25
23.05.2017技术 / 楼上的家务室,意见?27
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
13.10.2016卧室的额外浴室还是储藏室?29
06.05.2017楼上额外的家务间,用于洗衣机等。13
18.09.2017技术室/家务室也安装地暖19
08.02.2018家务间作为储藏室也足够吗?22
16.06.2018暖气系统未能按计划安装在家务间内27
28.07.2018家务间需要隔音门吗?经验?22
02.09.2018粉刷家务间 - 用什么颜色?乳胶漆?16
12.11.2019杂物间的柜子21
04.02.20202019年按月的热泵消耗112
18.08.2020无地下室的单户住宅平面图/一层的卧室和浴室27
15.09.2020哪种供暖适合23摄氏度的室内温度?22
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
20.05.2022楼上的家务间 - 有噪音问题吗?27
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13

Oben