En principio, solicitaría el cálculo de la carga térmica "para los documentos". 35°C no es realmente un valor objetivo alto.
Funcionará y en la construcción no se puede optimizar todo en todas partes. Eso envejece.
¿13 circuitos de calefacción para 144 m²? Me parece poco. Nosotros tenemos 13 circuitos para 90 m². Ten en cuenta el diámetro de las tuberías desde la bomba de calor hasta el colector de circuitos de calefacción. No dejes que se instale ningún estrechamiento aquí, suficiente diámetro de tubería.
Según algunos expertos, una reducción de 1 grado en la temperatura de suministro (VLT) significa un aumento de la eficiencia del 2,5%. Por lo tanto, reducir la VLT de 35 grados a 31 grados significa un aumento de la eficiencia del 10%. Incluso una mejora del 8% sería un buen resultado.
Habías escrito que pronto se pondrá el contrapiso. Por lo tanto, primero se instalará la calefacción por suelo radiante. Para la instalación de la calefacción por suelo radiante, el instalador de calefacción necesita este cálculo de la carga térmica. Ten en cuenta que los errores en el diseño de la calefacción por suelo radiante permanecerán para siempre en la casa. Podrías cambiar tu bomba de calor en cualquier momento, pero no tu calefacción por suelo radiante.
Para el diseño, elegimos 22 grados en el baño y 21 grados en las otras habitaciones. En todas partes la distancia de colocación es de 11 cm, en el baño 5,5 cm también bajo la ducha y la bañera.
¿Cuánta potencia entrega tu bomba de calor? Desde mi punto de vista (sujeto a un cálculo correcto) deberían ser suficientes 5, máximo 6 kW.