Bookstar
2020-10-03 19:57:36
- #1
你们那儿的温度有多低?
你的热泵在环境温度7°C时,35°C供水温度下最低只能调节到5.4千瓦。供水温度更低时,最低功率会更高。我担心这个热泵大了两个档次。LAV 8会是更好的选择,它在7°C环境温度、35°C供水温度下最低能调节到2.8千瓦。如果考虑室内的获得热量,那个机型也许还是偏大。
最低调节功率高也解释了每次加热周期运行时间短。你曾在论坛的某个地方提到过这个。
我和你看法一样,但现在已经无法改变了。应该要更坚决地反对那个暖通师傅,他坚持要装大功率的……
循环泵每天只运行很短时间,最多1小时。