地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

chewbacca123

2019-12-13 17:14:24
  • #1

当然可以,附上平面图图片。娱乐室是车棚的地下室。那里也有地暖。
所有房间都有一个供暖回路,除了客厅/厨房有三个,卧室/衣帽间有两个。

主浴室还有一个电动毛巾加热器。

我在哪里可以看到总流量?


 

Daniel-Sp

2019-12-13 17:37:41
  • #2
总流量 = 所有加热回路的总和,只需将HKV上的流量管读数相加。然后再与热泵显示的流量进行比较。
在设置-信息-输入(我记得是这样)
客厅的流量管看起来这么浑浊...
 

Daniel-Sp

2019-12-13 19:17:41
  • #3
我有点困惑。卧室/儿童房是在二楼吗?那卫生间下面还有什么?
很高兴你们在浴室里有一个电加热毛巾架,而且它没有连接到热泵。这样你们可以根据需要独立加热。
否则我在想:
每个房间一个供暖回路,平均每个回路14平方米?这意味着要么铺设间距大,要么供暖回路长度超过100米。如果孩子们睡着的话,我得计算一下。
两者都不太理想。长供暖回路意味着供回水的压力降较大。铺设间距大意味着每平方米供暖能力低。两者都不是最佳方案。
卧室18平方米有两个供暖回路,自然比浴室15平方米一个回路的供暖能力要高得多。浴室还有很多外墙。这也解释了为什么卧室过热而浴室过冷。
暖通工程师没有根据计算来设计吗?他应该把这些计算结果交给你们参考。

但事实就是这样。你们现在必须考虑,要么保持暖通工程师的设置,热泵可能会继续频繁启停,最迟到2030年坏掉;要么自己动手调整。
一开始比较复杂,但最终并不是什么火箭科学。
只需要头几周耐心,之后就是精细调整。我知道,有孩子的时候很难有时间和安静环境,孩子睡着了自己也可能累得动不了。
我可以帮助你们。
房子到底在哪里?
 

Daniel-Sp

2019-12-13 19:20:21
  • #4
你们有斜坡地吗?
 

guckuck2

2019-12-13 19:27:43
  • #5
最重要的是敲击声停止。消耗增加30%我宁愿接受,也不愿几年后热泵坏掉。
 

chewbacca123

2019-12-13 19:50:11
  • #6


嘿,我们在楼阁建了房子,一楼是起居/餐饮/储藏室,工作区和一个小的带淋浴的卫生间。
地下室有主浴室、父母卧室、儿童卧室、客房和家务间。然后我们还有车棚下的地下室,可以说是我们的储藏室。
浴室上方部分是阳台,那个突出的角落。

我会直接写信给暖气工程师,请他给我发送暖气回路的计算书。我很期待……

你们所有人对我的帮助真的很贴心。对我来说,这真的是一种火箭科学,我以前完全没接触过这些东西,觉得特别复杂。 :-(
但我会慢慢摸索,多亏了你们所有人的帮助。
 

类似主题
05.03.2015单面热泵平板集热器 2 个加热回路13
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
19.05.2021盐水热泵的经验491
18.04.2016用于地暖/热泵的起居/餐饮/厨房采暖回路/恒温器35
19.06.2017可能买房 - 空气-水热泵可能是一个烧钱设备57
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
12.01.2019新建筑 - 热泵/电加热器的能耗19
27.01.2020正确设置带地暖的空气-水热泵54
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
17.07.2021新建房屋中的地暖和空气-水热泵:我会遇到麻烦吗?28
25.11.2021罗特热泵独栋住宅设置/优化23
25.04.2022供暖方案 空气-水热泵 单户住宅 2人 - 供暖工报价?15
02.03.2023KfW55 住宅用热泵 148平方米99
25.04.2023热泵 LWZ 403 Sol 太阳能热能高温供回水。地暖故障...13
07.02.2024地板冷却的安装间距应该是多少?46

Oben