地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Lumpi_LE

2020-01-22 14:11:42
  • #1
一立方米大约是10千瓦时。
对于天然气来说,太阳能热水系统的贡献还是很有意思的——虽然它确实存在,但在显示的用量中却被简单地忽略了。
 

boxandroof

2020-01-22 14:22:51
  • #2
我的无地下室房子在无霜的北方一月平均每天大约需要40kWh的热量,包括10%的热水比例。

大约是:
- 每天4立方米天然气,效率为100%
- 每天10kWh电能,工作系数为4
- 每天4升油,效率为100%
 

pffreestyler

2020-01-22 14:27:46
  • #3
哦,是的,我夏天确实没考虑到这一点 房子多少平方米,室内温度是多少?
 

boxandroof

2020-01-22 14:38:35
  • #4

我本来只是想对能源载体做一些贡献。这些比较意义不大。

大约有150平方米的居住面积,平均室温约为21度,实际根据房间和使用情况上下浮动1-2度。一年前寒冷的日子,室外温度最低达到零下8度时,日用电量为70千瓦时。距离这里几公里的一个非常相似的房子,根据数据库显示,其月度消耗几乎和我的相同。
 

tomtom79

2020-01-22 18:50:30
  • #5


13千瓦?180平方米加地下室?而且还几乎在1000米的海拔高度?这是什么样的热泵,环沟集热器还是地源热泵?

你们能不能也写一下你们使用的热泵类型以便比较?
 

tomtom79

2020-01-22 19:02:28
  • #6
从2020年1月17日18点到2020年1月22日19点刚读数。

表计读取电量122千瓦时

每天约25千瓦时

热量378千瓦时

室温22.5度

大约240平方米供暖面积

带有wgt的控制居住空间通风系统

来自Buderus的空气-水热泵

480Nn

热水温度设定为49度,具6度迟滞

供暖曲线设为25.5 22 0
 