地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Zaba12

2021-01-10 21:48:36
  • #1
关于“被单独留下”这点很遗憾是正确的。但这更多是因为供暖工程师在报价和安装时99%没有能源顾问的资料,因为能源证明通常是在很久之后才完成,或者像我这样优先使用无地下室的热泵。没有人敢去除ERR,所以问题接二连三。热平衡调整及舒适温度的设定反正只有业主能做。

基本上,除了过大尺寸的热泵和布置过少或错误的循环管路外,其他都可以修正。
 

Bookstar

2021-01-10 22:06:44
  • #2

这也让我非常生气。人们被迫建造超级保温的房子,但最终还是消耗大量煤电。不过我们的政治在各个领域正展示出极其严重的管理不善,我只想说疫情……
 

chewbacca123

2021-01-11 07:06:13
  • #3

就是这样。我也很震惊我们的暖气安装工告诉我们的信息如此之少。如果没有这个论坛,我们完全不知道该怎么办。
 

chewbacca123

2021-01-11 07:34:18
  • #4
关于我的热泵行为的简短更新,在通过Daniel-SP的帮助重新设置参数后,我已经将压缩机启动次数从48小时内的40次减少到20次,每天10次。这已经非常令人满意,尤其是因为现在比几天前冷得多。今晚温度为-7°。热泵现在运行时间更长。太棒了!我的加热曲线设置为29-22-0,室内温度非常舒适,连浴室都达到了21°。我们对这个结果感到满意。
 

Alessandro

2021-01-11 08:18:47
  • #5
我通过降低压缩机的功率解决了循环启动的问题。每天大约有3-6次循环启动。我使用100升缓冲罐和ERR :p :eek:
我无法判断的是每日的能耗。在户外温度为-4°,热泵功率为4.8-5.2千瓦的情况下,200平方米的房子每日能耗大约为25-30千瓦时。
这是正常的吗?
 

Bookstar

2021-01-11 08:23:20
  • #6
所以我们的系统现在完全失控了。在零下8度的情况下,我们每天需要38千瓦时的电。热水器现在自动将温度从48度降到44度。在这个环境温度下,它已经不能提供更多的热量了。