地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Daniel-Sp

2019-12-10 05:09:25
  • #1
早上好,
你让人给你看过溢流阀了吗?
你今天晚上可以导出最新的dta和csv文件并提供出来。你也可以用opendta(免费软件)自己查看dta文件,并能在一张图表中看到过去48小时内所有重要参数。如果一切正常,你应该能明显看到暖气工来访前后的差别。你有收到各个供暖回路的文档吗?
我很期待。
 

chewbacca123

2019-12-10 08:03:10
  • #2

早上好,
他给我看了溢流阀,就藏在外壳后面。今晚我肯定会再提取一次数据。今天早上浴室有点凉,我把温度又调高了半度。我们的安装工也重新调整了一下各个供暖回路,实际上浴室应该加热更多一些,卧室则少一些,因为我们那里基本上从不开暖气。但今天早上确实挺凉的。

但我希望今晚能看到改善。
我还不太懂那个图表,怎么把这款免费软件和我的设备连接起来?
 

Daniel-Sp

2019-12-10 08:59:30
  • #3
你把数据拉到USB上,然后可以用opendta查看。似乎也有通过网络直接从热泵里拉取opendta数据的可能,但我还没有将我的热泵接入网络,无法对此发表看法。你现在知道所有供热回路的长度了吗?
 

chewbacca123

2019-12-10 11:47:08
  • #4


我们的系统也还没接入网络,智能方案好像还要额外收费吧? 好的,我会试试看。今天晚上Excel里肯定会有数据。长度我现在没法马上说,但应该可以在控制箱里看到,对吧?
 

Daniel-Sp

2019-12-10 15:16:44
  • #5
其实应该有一个按房间划分的热负荷计算,根据此计算来设计各个房间的地暖。一个好的暖气工程师会不经请求就交出相关资料。最理想的是,还能有实际安装管道长度的记录。计算和实际总是有差异。我的暖气工程师在暖气计量器上记下了管道长度。
有些人则是粗略估算安装的……
 

chewbacca123

2019-12-10 16:38:57
  • #6

我们很遗憾没有收到这样的资料 :-(
 