61千瓦时“仅仅4个小时”用一台9千瓦调节泵,再加上勤快地往木炉里添柴,女人还让浴室的加热器一直开着……

我看你这次老年旅行肯定会成为电热毯销售员的好客户。
 

Bookstar

2020-10-03 16:08:57
  • #2
热泵在供暖模式下运行了13小时,产生了61千瓦时的热量。但感谢你极具建设性的意见。
 

Daniel-Sp

2020-10-03 16:41:15
  • #3
那么你们那里温度有多低?
你的热泵在环境温度7°C时,在35°C前置水温下,最低只能调节到5.4千瓦。如果前置水温更低,最低功率会更高。我担心这台热泵大了两个规格。LAV 8会是更好的选择,它可以在环境温度7°C时,35°C前置水温下调节到2.8千瓦。即使考虑到室内热增益,这台机器可能仍然偏大。
最低调节档位的高功率也解释了每个供暖周期运行时间短的原因。你曾在这里的论坛里提到过这点。
 

Ötzi Ötztaler

2020-10-03 16:41:52
  • #4

不客气
开个玩笑:是的,热水的性能系数很差,这明显会降低效率。解决方法:将热水温度调到45到48度,并提高滞回(Hysterese);或者,如果储水罐足够大,只在下午早些时候放热水。除此之外,如果还没做,可以把DTA和CSV上传到r o s a F o r u m。
 

Daniel-Sp

2020-10-03 17:07:13
  • #5
如果热泵太大,还能优化很多吗?他不是说他已经优化过了吗?
 

tomtom79

2020-10-03 17:15:48
  • #6
热水循环运行吗?请关闭循环,或者用定时器设定为2次15分钟。

有了循环,每小时很容易损失2-3度。

这可以解释你热水的高热量需求。
 