冰形成盐水管热泵

  • Erstellt am 2020-09-29 10:28:17

Heinz2k

2020-09-30 12:43:29
  • #1


170升是你的热水,蓄热罐是一个白色的盒子,挂在供暖的回水管路上。



我认为这个提示指的是盐水循环的供水温度。考虑到负温度,这也说得通。
 

Stadtvilla19

2020-09-30 12:52:56
  • #2
哦,我们没有额外的白色箱子,那可能就没有缓冲罐。

是的,初级回路是盐水,对吗?他说供水温度太低。
 

Heinz2k

2020-09-30 13:44:16
  • #3
短暂的周期表明热泵无法散热,循环系统被堵塞。但这仍然不能解释为什么在这种气候条件下,热泵会如此强力地向采暖回路供热。Viessmann 热泵是根据室外温度和回流温度来控制的。室外温度传感器显示什么?
 

neo-sciliar

2020-09-30 13:45:20
  • #4
采暖回路中的回水温度是多少,应该是多少?
 

Stadtvilla19

2020-09-30 14:09:07
  • #5
所以可以感觉到地板有点温暖,浴室里最明显,因为这里设定了较高的温度。

外部温度传感器目前显示18°,但已修正为-1.5°。供回水温度目前是24°,不过系统已经有一段时间没运行了,自从我关闭了冷却循环……
 

Heinz2k

2020-09-30 14:10:25
  • #6
热泵有一个固定的温差为5°C + 2个可变值用于回流温度的迟滞(压缩机开启标准为-2°C,压缩机关机标准为+2°C)。

示例供热曲线:外部温度10°C时,供水设定温度为30°C:
压缩机开启回流温度为23°C