地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Bookstar

2021-01-12 12:07:10
  • #1

设备是一个空气泵。我哪里也不能设置温差,对吧?回水温度设定值是根据加热曲线计算的,虽然偏低,但根据对比完全合理。

我现在让设备至少运行24小时,希望通过手动泵控制不会引起错误,或者更糟的是,完全把设备搞坏...
 

Joedreck

2021-01-12 12:16:12
  • #2
明白了。我是因为热源温度绊倒了。室外温度其实可能是合适的。当然,也可能是在目前这种少阳光的外气温下,采暖曲线不再适用。你有去年的对比吗?抱歉 ,但我对你的全部历史记录不太清楚。
 

Bookstar

2021-01-12 12:24:35
  • #3

这没问题,有问题就问。我对任何帮助都感激不尽。

我非常确信问题出在流量上。暖气通常最大运行在800升/小时。在我看来,对于200平方米的供暖面积来说这远远不够。因此,楼上的暖气几乎没有温度。

自从今天我调成手动后,室温迅速上升。餐厅早上是21度,现在已经21.8度了。

我会继续观察。尽管我认为调节型系统的水泵应该设置为自动模式,但是目前为了测试我也只能手动调节了。
 

Alessandro

2021-01-12 12:38:44
  • #4
我的热泵在-3°C环境温度下,流量也在780-960升/小时之间调节,功率约为5千瓦,适用于200平方米的房子。
我可以在我的设备上(不过是在技术员模式)调整压缩机功率和加热曲线。
如果你也能做到这点,那就很有趣了,还有压缩机目前设定的功率是多少。
 

T_im_Norden

2021-01-12 12:55:51
  • #5
Err 是例外,我猜是这样?

运行时间应该是持续几个小时到一直开着。
如果你之前一直以热泵的 60% 最低功率运行,那么运行时间短也是不足为奇的。
 

Bookstar

2021-01-12 13:11:39
  • #6

不,以前一直设定在自动。我现在每天只有两个压缩机启动,我觉得这非常好。
 
Oben