BBookstar 2021-01-12 12:07:10#1 在帖子#686中,你的温差只有2.8K。 你能在哪儿设置这个吗? 当环境温度为-3°C时,回水温度设定为26.6°C,我觉得也太低了。 设备是一个空气泵。我哪里也不能设置温差,对吧?回水温度设定值是根据加热曲线计算的,虽然偏低,但根据对比完全合理。 我现在让设备至少运行24小时,希望通过手动泵控制不会引起错误,或者更糟的是,完全把设备搞坏...
在帖子#686中,你的温差只有2.8K。JJoedreck 2021-01-12 12:16:12#2明白了。我是因为热源温度绊倒了。室外温度其实可能是合适的。当然,也可能是在目前这种少阳光的外气温下,采暖曲线不再适用。你有去年的对比吗?抱歉 ,但我对你的全部历史记录不太清楚。
BBookstar 2021-01-12 12:24:35#3 明白了。我是被进水温度绊住了。 室内温度确实可能合适。现在的室外温度加上少阳光,供暖曲线可能不太合适。你有去年的对比数据吗? 抱歉 ,但我对你的全部历史情况没有印象。 这没问题,有问题就问。我对任何帮助都感激不尽。 我非常确信问题出在流量上。暖气通常最大运行在800升/小时。在我看来,对于200平方米的供暖面积来说这远远不够。因此,楼上的暖气几乎没有温度。 自从今天我调成手动后,室温迅速上升。餐厅早上是21度,现在已经21.8度了。 我会继续观察。尽管我认为调节型系统的水泵应该设置为自动模式,但是目前为了测试我也只能手动调节了。
明白了。我是被进水温度绊住了。 室内温度确实可能合适。AAlessandro 2021-01-12 12:38:44#4我的热泵在-3°C环境温度下,流量也在780-960升/小时之间调节,功率约为5千瓦,适用于200平方米的房子。 我可以在我的设备上(不过是在技术员模式)调整压缩机功率和加热曲线。 如果你也能做到这点,那就很有趣了,还有压缩机目前设定的功率是多少。
我的热泵在-3°C环境温度下,流量也在780-960升/小时之间调节,功率约为5千瓦,适用于200平方米的房子。 我可以在我的设备上(不过是在技术员模式)调整压缩机功率和加热曲线。 如果你也能做到这点,那就很有趣了,还有压缩机目前设定的功率是多少。
TT_im_Norden 2021-01-12 12:55:51#5Err 是例外,我猜是这样? 运行时间应该是持续几个小时到一直开着。 如果你之前一直以热泵的 60% 最低功率运行,那么运行时间短也是不足为奇的。
BBookstar 2021-01-12 13:11:39#6 Err 应该是 aus 吧? 运行时间应该是几小时到持续运行。 如果你之前一直以热泵的 60% 最低性能运行,运行时间短也不奇怪。 不,以前一直设定在自动。我现在每天只有两个压缩机启动,我觉得这非常好。
Err 应该是 aus 吧? 运行时间应该是几小时到持续运行。 如果你之前一直以热泵的 60% 最低性能运行,运行时间短也不奇怪。 不,以前一直设定在自动。我现在每天只有两个压缩机启动,我觉得这非常好。