地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

chewbacca123

2019-12-18 15:50:14
  • #1

我在那里晾衣服,所以不希望太冷。总是用湿度计检查空气湿度和温度。除此之外很少使用,我觉得1.5可能已经足够了。
 

Daniel-Sp

2019-12-18 16:22:10
  • #2
室内温度还是不错的
你还可以把[Eltern]降到0.75。明天供暖时测量回水温度。然后调整更衣室的回水管。两个采暖回路的回水温度应该差不多相同。
请测量小浴室的前后水温,然后查看热泵控制系统中的当前前后水温,并在这里进行设置。
客厅的回水温度也应该大致相同。
如果你买了推荐的温度计,可以直接放上去,测量三次以便自我校验。
估计21度的底点温度有点低,拭目以待。
给暖气工程师看那个无法读取的流量管,他应该更换它……
 

chewbacca123

2019-12-18 16:53:54
  • #3

好的,我明天一定会做的。我已经买了你推荐的温度计。(basetech Mini 1)。
是的,他一定要换那个管子。那个管子根本无法读数,这样不行。他还应该检查为什么主浴室的浮子总是停在最上面,好像体积是0.0一样。
 

chewbacca123

2019-12-19 09:17:36
  • #4

早上好,这是今天早上的数据。情况依然没有变化 :-( 完全是卧室和走廊的高温,但浴室仍然只有20.8度。
我现在把睡眠模式的ERR调到了2.5,我不能让它那么热,我们的宝宝每两小时醒一次(平时几乎能整夜睡)。
温度测量时间是5:30,这时受控居室通风系统运行在降低强度模式(22点至7点)。我把加热曲线调整为29-21-0,并且在设置中把前面的参数调到了-0.5。
水泵已经停了4个小时,因此还没有供回水温度的数据。

维修工今天下午来。他要调高浴室和客厅的温度!
 

Musketier

2019-12-19 09:26:23
  • #5
我会大幅减少睡眠时间,而不是直接加入 ERR。例如 0,25。如果有必要,可以从低温逐步接近你的理想温度。
 

Daniel-Sp

2019-12-19 09:38:11
  • #6
走廊和卧室各下降0.4,小浴室设为2。我现在去丹麦,晚上再联系。请提供小浴室的供回水温度。
 
Oben