暖气,这里出了点问题。走廊总是22度。。

  • Erstellt am 2022-10-06 08:21:32

Nora22

2022-10-06 17:04:47
  • #1
我们在厨房遇到了问题。巧克力在底柜里融化了。结果发现我们的开关装反了。
 

chewbacca123

2022-10-07 11:41:20
  • #2
我所说的“撞墙”,是指从外面进来,从街上进来。是的,我们的走廊通过楼梯连接,底楼与地下室。
下周我们的卫生设备人员会过来,他想看看情况,反正他也要在这里维护设备。对于热天的水堵现象,我晚上无法解释,白天可以,但晚上为什么会这样?
我很期待,现在会先到处测量,然后再继续观察。
感谢大家的所有贡献。
 

Alessandro

2022-10-07 12:06:10
  • #3
先试试简单的:

查看暖气分配器上,走廊的调节器是否真的关闭了暖气分配器(HKV)上的对应阀门。
你在HKV上有带流量显示的观察窗。
如果调节器处于MIN或关闭状态,走廊暖气回路的流量显示应为“0”。
 

Alessandro

2022-10-07 12:20:30
  • #4
把你的HKP调低一级。浴室和客厅的3L太多了!你这里的温差肯定很小,热量不能很好地传递到房间里。本来应该从客厅回来的“冷”回水,反而“热”回水在走廊里流动!
 

Daniel-Sp

2022-10-07 14:21:15
  • #5
你好,
在直接减少流量之前,首先应测量一下HK分配器上的回水实际温度。

你当时买了一个红外线测温仪。在供暖周期内直接测量回水管道的温度。
调节时要时刻关注总流量。你有一台大容量的热泵,需要相应的流量。如果调节过低,热泵无法排出热量,会发生故障。
暖气师傅来过之后,检查一下他是否把安全回流阀打开了。
我很好奇,HK分配器上的标识是否被弄错了。
来自汉堡的问候
 

Daniel-Sp

2022-10-07 17:54:29
  • #6


嗨,Alessandro
我对此想了很久。
但问题不仅仅是温差,还有流动的水量,这直接决定了提供的热量。对地暖向房间释放的热量来说,更关键的是地面覆盖层表面温度与室内温度之间的温差。地面覆盖层表面温度是怎么达到的,实际上并不重要。或者我是不是有思维错误?
你能否提供一些资料出处让我进一步阅读,这真的让我很感兴趣。
问候
 