地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

bortel

2019-12-18 10:12:25
  • #1


是的,你说得没错,但我的卧室我也是完全关上的……我不想那里有温度……
 

Daniel-Sp

2019-12-18 10:15:49
  • #2

我自己在放有暖气、洗衣机、冰箱的家政间里也保持着一个小的最小流量,虽然其实不必要。Chewbacca123 的液压系统有点边缘化,每一个即使是稍微打开的供暖回路都是必需的。
 

bortel

2019-12-18 10:34:46
  • #3
你应该简单解释一下这有什么好处?这样你不就是减少了其他人的流量吗?
 

Daniel-Sp

2019-12-18 10:54:16
  • #4
你阻止未加热的房间从其他房间吸热。因此,最低流量应将房间向外散失的能量直接通过地暖回输到房间内。但例如卧室也不能过多加热,以免升温。目标是尽量减少房间之间的热流。
以丘巴卡的房子为例。如果走廊和卧室不加热,热量就会从浴室通过走廊流向客厅,浴室会变得更冷。这意味着需要调高供暖曲线,导致更高的供暖成本,但房间内并没有更有效的热量。可以这么做,但为什么要浪费钱呢。
因此,通过地暖的热平衡并使用尽可能低的供暖曲线,最终能够节省资金。在浴室供暖面积不足的情况下,我甚至会考虑利用走廊来为浴室供暖。也就是说,走廊不要温度调得太低,保持浴室门开着。
 

Musketier

2019-12-18 11:23:33
  • #5

但这只有在关门时浴室温度低于走廊温度的情况下才能实现。那也意味着走廊温度实际上必须明显高于你自己的理想温度和其他房间的理想温度。这样通过走廊供暖,你又会使其他所有房间一起升温,且房间内温度可能都会高于理想温度。这样一来,外墙的热量损失也会增加。
那么问题是,这样做是否比将温度曲线上调1-2度,以便浴室达到理想温度而不必使所有房间温度超过必要的程度更合理。
如果必须明显提高供水温度,那么通过走廊补充供热的方案可能更好。
 

Daniel-Sp

2019-12-18 11:32:02
  • #6
浴室的门必须开着,这是前提,卧室的门关闭。在浴室里它达不到21°C,但在走廊明显更高。但我会先看看与浴室对比后结果在哪里,可能还有一些余地。卧室、杂物间和走廊中还有流量储备。只有在对比完成后,才能决定如何处理浴室。
 