Gguckuck2 2019-12-06 19:37:57#1 这实际上如何与军团菌预防相兼容?我知道(来自燃气供暖的背景)储水罐中60度的指导原则,这个现在网络上也很容易找到。这里有没有其他方法来预防军团菌的繁殖? 确保水流通或运行军团菌程序,这样每周加热一次
Cchewbacca123 2019-12-06 20:13:15#2 也可以,但暖气安装工不能 einfach komplett die Inbetriebnahme überspringen. 这部分你肯定也付了钱吧? 不,他也想做,只是他太忙了,根本没时间。真让人烦……我又跟我们的施工公司谈过了,他们说他下周会联系。所有事情都通过我们的施工公司处理,他们真的很靠谱,只是卫生设备方面真是麻烦。
也可以,但暖气安装工不能 einfach komplett die Inbetriebnahme überspringen. 这部分你肯定也付了钱吧? 不,他也想做,只是他太忙了,根本没时间。真让人烦……我又跟我们的施工公司谈过了,他们说他下周会联系。所有事情都通过我们的施工公司处理,他们真的很靠谱,只是卫生设备方面真是麻烦。
Cchewbacca123 2019-12-07 16:46:35#3 我家的热泵已经运行了5个小时: 供水温度: 23.7度 回水温度: 24.3度 回水目标温度: 26.2度 环境温度: -3度 嘿,我现在已经分析了数据,你看看你觉得怎么样:
DDaniel-Sp 2019-12-07 16:58:35#4哎, 四个月内几乎有4000次压缩机启动。你应该立即优化热泵设置,否则几年后你将不得不购买新的热泵! 拆卸ERR,所有加热回路最初完全打开,旁通阀完全关闭,热水迟滞设为6K,热水设定温度48°C,采暖曲线28/22/0。 不,你的安装工不会给你调试出最优的设备。 问候,Daniel
哎, 四个月内几乎有4000次压缩机启动。你应该立即优化热泵设置,否则几年后你将不得不购买新的热泵! 拆卸ERR,所有加热回路最初完全打开,旁通阀完全关闭,热水迟滞设为6K,热水设定温度48°C,采暖曲线28/22/0。 不,你的安装工不会给你调试出最优的设备。 问候,Daniel
Cchewbacca123 2019-12-07 17:11:29#6哦,对了,我也许还应该提一下,我们的暖气自四月份起就已经安装并开启了,自那以后一直在进行地坪干燥程序。也就是说,已经使用了超过八个月了。