地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

guckuck2

2019-12-06 19:37:57
  • #1


确保水流通或运行军团菌程序,这样每周加热一次
 

chewbacca123

2019-12-06 20:13:15
  • #2

不,他也想做,只是他太忙了,根本没时间。真让人烦……我又跟我们的施工公司谈过了,他们说他下周会联系。所有事情都通过我们的施工公司处理,他们真的很靠谱,只是卫生设备方面真是麻烦。
 

chewbacca123

2019-12-07 16:46:35
  • #3


嘿,我现在已经分析了数据,你看看你觉得怎么样:

 

Daniel-Sp

2019-12-07 16:58:35
  • #4
哎,
四个月内几乎有4000次压缩机启动。你应该立即优化热泵设置,否则几年后你将不得不购买新的热泵!
拆卸ERR,所有加热回路最初完全打开,旁通阀完全关闭,热水迟滞设为6K,热水设定温度48°C,采暖曲线28/22/0。
不,你的安装工不会给你调试出最优的设备。
问候,Daniel
 

chewbacca123

2019-12-07 17:07:39
  • #5
非常感谢你的回复。我们的安装工星期一会来,我会和他谈这个的!
 

chewbacca123

2019-12-07 17:11:29
  • #6
哦,对了,我也许还应该提一下,我们的暖气自四月份起就已经安装并开启了,自那以后一直在进行地坪干燥程序。也就是说,已经使用了超过八个月了。
 
Oben