地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了

  • Erstellt am 2019-12-04 14:18:21

Daniel-Sp

2019-12-27 10:43:44
  • #1
我已经收到了用于分析的数据。这里可以清楚地看到ERR的影响!
 

Daniel-Sp

2019-12-27 10:53:15
  • #2
热泵运行尚未达到最佳状态——频繁启停—— 原因在于超流量阀。加热周期开始后,回水温度迅速上升,因为热水绕过供暖回路直接流入回水管。因此,尽管地面尚未达到所需温度,关闭条件过早被触发。加热周期结束后,回水温度自然迅速下降,随后开始下一加热周期。为便于理解,仅显示回水温度和压缩机运行情况。
 

Daniel-Sp

2019-12-27 10:55:41
  • #3
当过流阀关闭时,回流温度的上升会比下面的例子中更迟缓、更缓慢。回流温度的上升要超过10分钟后才开始!热量完全传达到地坪中。
 

chewbacca123

2019-12-27 12:27:47
  • #4

幸运的是可以明显看到改善
看看ÜV还能有什么影响
 

chewbacca123

2019-12-27 13:56:41
  • #5

我现在把阀门从四调到五,慢慢摸索着调整。
 

Daniel-Sp

2019-12-27 15:03:55
  • #6
那就请发一个新的[DTA],看看是否已经有什么变化。
 

类似主题
29.01.2014节省成本/地下室/实惠的瓷砖/密封砂浆层?13
08.05.2014大部分湿气来自找平层?25
10.05.2015找平层不平 - 拒绝消除缺陷52
10.08.2015一年中的哪个季节最适合在地下室进行砂浆铺设10
13.04.2017带金砂的水泥砂浆17
28.04.2016顺序找平层 - 抹灰14
27.05.2016塑料配件/水管和地暖在找平层下的隔热?40
07.08.2016上层楼没有找平层 - 仅有混凝土地面15
08.06.2016关于地暖的问题 - 新地基/找平层/花岗岩瓷砖14
31.07.2016找平层没有延伸到一楼窗户/露台门的窗槽内12
29.07.2018地板板下的周边保温层,且抹灰层下还有XPS?28
31.10.2016与基础供应商一起加热找平层?!12
29.11.2016入户门仅防盗保护/更好的材料 - 抹灰,水泥砂浆层?10
02.02.2017安装找平层/室内抹灰后通风/干燥是否有意义?15
05.04.2017严重事故 - 水管破裂,找平层潮湿31
09.04.2017地坪砂浆太低了。对此有标准吗?16
30.04.2017找平层施工过高 —— 因此房间高度降低11
05.08.2017需要地面找平层吗?未装修但有隔热的阁楼23
26.12.2021循环泵流量和溢流阀15

Oben