नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण

  • Erstellt am 06/08/2020 11:45:28

lesmue79

10/08/2020 19:22:18
  • #1
तो ज्यादातर GU's/Fertighausfirmen आदि में, तुम्हारे लिए ऐसा कुछ पहले से ही अनुबंधित करने के अच्छे मौके नहीं होते। इसके लिए उन विक्रेताओं के पास जो तुम इस शुरुआती चरण में मिलते हो, घर की तकनीक के संबंध में विशेषज्ञता की कमी होती है।

मैंने अपने साथ अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को इतना आगे बढ़ाया कि उसने खुद ही सुझाव दिया कि विकास स्तर को इतना कम कर दिया जाए ताकि मैं घर की तकनीक को बाहर से दे सकूं।

एकल-कमरा नियंत्रण को छोड़ने के संबंध में वे यह भी नहीं जानते थे कि ऊर्जा बचत नियमावली के अनुसार 6m2 से छोटे कमरे में इसे छोड़ दिया जा सकता है। नहीं तो वे मेरे लिए 1.5m2 के एक भंडारण कक्ष में 10 मीटर फर्श हीटिंग-हीटर पाइप डाल देते और एक अलग हीटिंग सर्किट स्थापित कर देते।
 

OWLer

08/09/2020 11:04:47
  • #2

अब हमारी बात सीरियस हो रही है। अब तक मैंने केवल GU के साथ 30°C फ्लो टेम्परेचर पर चर्चा की है। हीटिंग इंस्टालर स्टैंडर्ड 35°C को 15 सेमी के इंस्टॉलेशन स्पेस के साथ करना चाहता है। जब मैंने उससे कहा कि 30°C फ्लो टेम्परेचर तय है, तो वह अपने आप 30/22 फ्लो/रिटर्न टेम्परेचर की बात करने लगा।

फ्लो और रिटर्न टेम्परेचर वास्तव में कैसे जुड़े हैं? क्या इसका कोई संबंध फ्लो स्पीड और पाइप की लंबाई से है, जिसे प्रभावित किया जा सकता है?
 

Daniel-Sp

08/09/2020 13:06:20
  • #3
वर्लॉफ हीटिंग कर्व को निर्धारित करता है। रूक्लॉफ और इस प्रकार स्प्रेइजुंग को आप पूरे के रूप में देख सकते हैं या प्रत्येक हीटिंग सर्किट के लिए अलग-अलग। रूक्लॉफ दी गई गर्मी की मात्रा से निर्धारित होता है और इसलिए फ्लो मात्रा से प्रभावित किया जा सकता है। अन्य प्रभावकारी पैरामीटर इसलिए एस्ट्रिच/कमरे का तापमान और हीटिंग सर्किट की लंबाई हैं। आधुनिक वॉर्मपंप वास्तव में आपके हीटिंग इंस्टॉलर द्वारा सुझाए गए 8K की तुलना में कम स्प्रेइजुंग के साथ काम करते हैं।
 

T_im_Norden

08/09/2020 13:25:21
  • #4
यह Heizungsbauer Reflex है, उसे 30/26 या 30/28 सुझाव दें। और Heizkreislänge sowie Rohrdurchmesser der Anbindung und der Kreise im Blick behalten।
 

tomtom79

08/09/2020 14:00:57
  • #5
उसे हीटिंग सर्किट की लंबाई भी बताओ, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा फैलाव है और उसने शायद 100 मीटर से ज्यादा जाने की कोशिश की है।

सामान्यत: 60-70 मीटर होते हैं।
 

OWLer

08/09/2020 14:10:32
  • #6
प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद।

पहले फिर से GU से फोन पर बात करनी है। फिर आगे देखते हैं। GU के साथ मैंने लगातार "कमरेवार हीटिंग लोड गणना (DIN 12831)" और प्री-फ्लो टेंप 30°C के बारे में बात की है। लेकिन अनुबंध में अब सभी डिजाइन KFW 55 के अनुसार ही लिखे हैं। शायद मैं ध्यान से नहीं देखा था।

हालांकि, मैंने उनके साथ कई अनुबंध वार्तालाप प्रोटोकॉल के माध्यम से दर्ज किए हैं और उनमें ऊपर बताए गए बिंदुओं की ओर इशारा किया है। और उनकी प्रतिक्रिया यह थी कि बिल निश्चित रूप से बनाया जाएगा और प्री-फ्लो 30°C भी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने इसका खंडन नहीं किया।

देखना होगा कि वे बाद में क्या कहते हैं।

इंटरनेट पर कई सेवा प्रदाता हैं जो यह भी प्रदान करते हैं। क्या इसका तात्पर्य है कि इसे खुद अस्थायी रूप से नियुक्त करना और फिर हीटिंग इंस्टालर को एक विरोध प्रस्ताव देना समझदारी होगी? हीटिंग इंस्टालर मुख्य रूप से इस बारे में होगा कि मेरे यहाँ कम से कम पाइप लगाएं और इंस्टालेशन के लिए जितना संभव हो कम समय लें, साथ ही ऊर्जा संरक्षण नियम/KFW55 आवश्यकताओं का पालन करें, है ना?
 

समान विषय
29.04.2010ऊर्जा बचत विनियमन 2009 क्या सौर ऊर्जा के बिना भी लागू होगा?16
07.03.2012नया निर्माण: ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र / ऊर्जा प्रदर्शन प्रमाणपत्र, लागत की जांच करें15
28.02.2013DIN 12831 के अनुसार ताप की आवश्यकता की गणना12
07.06.2013क्या ऊर्जा संरक्षण नियमावली (2009) के अनुसार निर्माण करना अनिवार्य है?12
24.03.2014ताप प्रमाण: DIN 12831 या DIN 4708 के अनुसार हीट लोड गणना?10
23.10.2016ऊष्मा इन्सुलेशन, ऊर्जा संरक्षण विनियमन, KFW 70 / 55 / 40 - आपके अनुभव31
19.06.2015KFW 70 के अनुसार या ऊर्जा संरक्षण नियमावली 2014 के अनुसार निर्माण करें42
15.12.2019पोरबेटन बाहरी दीवार बनाम ऊर्जा संरक्षण नियमावली13
24.12.2015एकल परिवारीय घर, ऊर्जा बचत विनियमन 2016, बिल्डर अतिरिक्त इन्सुलेशन की सलाह देता है - क्या यह समझदारी है?39
16.07.2017ऊर्जा संरक्षण आदेश, KFW55, KFW40 या KFW40 प्लस19
29.07.2019मेरा सोलर थर्मल हीटिंग सिस्टम कैसे काम करता है?42
20.01.2020ऊर्जा संरक्षण नियमावली या KFW55 के अनुसार एक बहु-परिवारिक घर बनाना?29
04.02.2020किसे कमरे के अनुसार हीटिंग लोड की गणना सौंपना चाहिए?46
19.02.2020हीटिंग पानी का रंगत बदलना (केवल पूर्व प्रवाह)20
04.05.2020ऊर्जा संरक्षण आदेश या थर्मल इन्सुलेशन प्रमाणपत्र प्रस्ताव17
05.06.2020हीटिंग लोड गणना या कमरे का हीटिंग लोड26
15.01.2021GU - अंतिम तिथि - हमें अभी कौन से प्रश्न पूछने चाहिए?36
03.05.2021KFW55 घर में एयर-वाटर हीट पंप / हीटिंग लोड, मानक?13
25.04.2022हीटिंग कॉन्सेप्ट एयर-वाटर हीट पंप एकल परिवार का घर 2 व्यक्ति - हीटिंग तकनीशियन से प्रस्ताव?15
25.04.2023वॉर्मपंप LWZ 403 Sol सोलर थर्मल में उच्च पूर्व प्रवाह + वापसी। फर्श हीटिंग काम नहीं कर रही है...13

Oben