我不知道SOL那边是怎么回事,但原则上可以在LWZ上设置HKP的循环次数。你可以试着在"AT Zyklen max"(或者类似的地方)设置19度,把"Zyklen max."调到最大值,进行测试。哦,对了,别忘了你可能是在夏季模式,也就是因为AT关闭了供暖模式。这也可以设置。
 

Phansol

2023-04-11 17:23:35
  • #2
该装置自2013年以来就有了,但我们这个月才买了这栋房子。
夏季运行设置为当前空气温度(AT)20°C起,这应该还合适。

循环的最小值和最大值为0 / 100,相关温度为25/0。
换句话说,当AT为25(由于使用太阳能)时,不再进行热泵循环,而AT为0及以下时则为50。

以下情况是否可行?
由于夜间空气温度较低(例如0度-> 100循环),早晨时段已经需要一些泵循环(例如45)。
如果AT升高且阳光充足,比如18度时,循环数只允许剩下40(前提是能动态调整),则泵将停止运行。

这是错误的思路,还是可行?如果可行,我可能需要继续提高AT最小循环数……
 

KingJulien

2023-04-11 18:12:42
  • #3

什么迟滞?夏季运行时,泵正常运行到最低值。

我不会设为0。让暖气水循环一次肯定没坏处。

我觉得不是这么运行的,也不是通过24小时累积和“剩余额度”来控制。泵通常根据当前AT线性插值。

试着调高看看。实践出真知。
288个循环应该是最大值,也就是连续运行的极限。
 

Phansol

2023-04-23 11:23:46
  • #4
1/100 是之前设置的,我写错了,抱歉。
我现在已经运行了 FHEM,对于设备的控制少了一些盲目(包括冬夏时间)。不过现在有很多我无法解释的短时间压缩机启动让我很困扰:

昨天(晚上我短暂关闭了通风,所以第四个图表中有个“暂停”):


今天:


可以看到,供暖泵(第三个图表,黑线)从某个时间点开始持续运行,不再只是短暂“感应”,同时积分值不断被重置——压缩机只是短暂启动(0.5-1秒),然后马上关闭。虽然积分值被重置,但由于温度没有变化,积分值自然又迅速下降。
这可能是哪个设置出错导致的?这是正常现象吗?流量是有的,压缩机也正常运行并且加热效果良好。
 

Phansol

2023-04-23 22:05:52
  • #5
这里还有一张包含更多数据的最新图表:



 

KingJulien

2023-04-24 08:46:42
  • #6
呼,你这里出了谜题。不过曲线很酷 ;)
不知道这种行为是否和太阳能有关,我没头绪。

你说压缩机运行1秒是什么意思?你是指每次积分被重置时它会抖动吗?是现场看到的吗?
因为我还没见过这种重置方式。

现在我唯一注意到的是:
上午的循环次数中,回流上升得非常快。根据刻度很难判断,但看起来确实太快了。
你能排除液压短路吗?ERR和ÜSV情况怎么样?
Vd总是和太阳能泵一起运行正常时间吗?还是只是巧合?

你其实是100%回流控制的吗?
你设置的I和P值是多少?

或许你也可以到FingerHau的论坛看看,那里大多数人用的是LWZen和FHEM。
或者也可以去HTD看看。
 

类似主题
20.01.2012燃气锅炉与太阳能组合,还是更好的颗粒燃料?11
25.06.2020使用空气热泵还是使用燃气和太阳能?300
06.03.2013地暖系统中的泵声,起居室内的泵,噪音干扰13
03.07.2013燃气 / 太阳能 或 燃气 / 通风 + 热量回收20
14.10.2014KfW70配备燃气冷凝和太阳能绝对不可能21
07.12.2015新建房屋供暖问题 KFW 70 空气源热泵 + 太阳能,冰蓄热?29
30.04.2015KFW70 配备燃气太阳能供热系统65
01.07.2015新建独栋住宅,配备燃气供暖,但无太阳能设备37
23.10.20152014年节能条例——没有太阳能的燃气锅炉?38
10.01.20172016年节能条例 / KFW55 / 燃气+太阳能,2016年28
03.04.2018新建KfW55,配备燃气、太阳能和带热回收的控制居住通风系统43
22.01.2018无太阳能的燃气锅炉——从什么时候开始允许?12
29.04.2018燃气供暖 + 太阳能及受控居住空间通风或空气-水热泵 能源节约条例201626
14.07.2020带泵或不带泵的止回阀12
22.07.2020太阳能电池板不可供应 - 可能加价 / 取消吗?20
22.07.2021用于花园灌溉的水箱 - 选择哪种水泵?69
08.09.2022天窗遮阳卷帘,太阳能或电动21
11.01.2024压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)41

Oben