Hattest du nicht eine modulierende Wärmepumpe? Die regelt auch den Durchfluss runter wenn nicht maximale Leistung gefordert wird. Der Durchfluss wird runtermoduliert um die optimale Spreizung im Heizkreis zu bekommen für den optimalen Arbeitspunkt bei entsprechender Außentemperatur. Theoretisch kannst du in der Luxtronic die Steuerung der HUP auch von automatisch auf manuell 100% stellen. Dann siehst du, was deine Hydraulik hergibt. Aber für den "täglichen Gebrauch" macht das kein Sinn, weil du so einen Effizienzverlust hast.Weiss jemand woran es liegt wenn ich maximal 1l Fluss bekomme in den Schaugläsern? Sind voll aufgedreht