A

Alessandro

was mir jetzt schon wieder auffällt:
Die Heizung läuft immer ca. 1 Stunde.
Heizkurven sind so eingestellt wie beim letzten mal.
Sobald der Pufferfühler 27C meldet, was gleichzeitig die Rücklauf Temperatur ist, schaltet sie ab und fängt erst wieder an wenn die Puffertemperatur bei 23C ist.
Heizt relativ schnell wieder auf Rücklauf=27C und schaltet wieder ab.
Der Puffer fällt kurz nach dem Aufheizen auf 24-25C.
Bis 23C erreicht werden, dauert es ca. 2-3 Stunden.
Die Heizkurve ist jetzt schon relativ hoch.
Spreizung in der Fußbodenheizung hab ich kaum.
 
D

Daniel-Sp

Wie ist im Heiztakt der Vorlauf im Wärmepumpenkreislauf welche Spreizung hast du im Wärmepumpenkreislauf , welche Temp hast du dann im Puffer, wie ist Vorlauf und Rücklauf im Heizkreis. Und wie hoch ist der Volumenstrom im Wärmepumpenkreislauf zu Beginn, in der Mitte und kurz vor Ende des Heiztaktes.
Das Regelverhalten scheint ja jetzt zu funktionieren. Jetzt müssen wir die Wärme von der Wärmepumpe über den Puffer noch in die Fußbodenheizung bekommen. Der Puffer macht es leider nicht einfach
 
A

Alessandro

Spreizung ist bei ca. 4-5 Grad während der Heizphase.
Vorlauf=32C, Rücklauf=27
Puffertemp= 27C
Durchfluss wird nach wie vor mit 0L angezeigt
 
A

Alessandro

da ist die Mischer VLT ungefähr 2C höher als die Puffertemperatur.
Spreizung in den Heizkreisen liegt im Durschnitt bei 1C
 
A

Alessandro

ist der Puffer mit 100Liter vielleicht zu klein um hier eine ordentliche Schichtung zu bekommen? Wenn oben im Puffer der Mischer nur 2 Grad wärmeres Wasser zieht als der Rücklauf unten im Puffer?
 
Zuletzt aktualisiert 01.09.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen zu Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
Nr.ErgebnisBeiträge
1Verlegung der Fußbodenheizung im Flurbereich Obergeschoss 23
2Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung 50
5Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
6Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? 70
7zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung 76
8Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
9Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
10Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Ist ein Kaminofen bei Fußbodenheizung nur Spielerei? 19
13Parkett-Eichendielen auf Fußbodenheizung mit Klammersystem befestigen ohne Kleber 15
14Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
15Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
16Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
17Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
18Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Fußbodenheizung im Bad nicht möglich - Kann das sein? 11

Oben