Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024
Sie befinden sich auf der Seite 71 der Diskussion zum Thema: Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen
>> Zum 1. Beitrag <<

D

Daniel-Sp

ist der Puffer mit 100Liter vielleicht zu klein um hier eine ordentliche Schichtung zu bekommen? Wenn oben im Puffer der Mischer nur 2 Grad wärmeres Wasser zieht als der Rücklauf unten im Puffer?
Besser wäre, wenn er nicht als Trennpuffer eingebaut wäre, sondern als Reihenpuffer im Rücklauf, dann würde er nicht die Hydraulik stören. Aber das sieht Brötje leider nicht so vor...
 
A

Alessandro

ich habe hier die aktuellen Werte während des Heizvorgangs bei AT=12°

VL = 30,5
RL = 25,5
Puffer = 25,5
Mischer VL = 28,6

Heizvorgang ging ca. 30 Minuten bei Mischerpumpenleistung von 1,7m³/h.

30 Minuten nach Abschluss des Heiztakts:

VL = 27,1
RL = 26,1
Puffer = 26,1
Mischer VL = 29,1 (!)

1 Stunde nach Heizbetrieb ist die Puffer- und Mischer VLT bei 24°
Wo geht die ganze Wärme hin?!?

Es wird und wird nicht warm im Haus!

Zusatzinfo: Heizung war über Nacht 3 Stunden in Betrieb und hat 5x getaktet!
 
D

Daniel-Sp

Vermutlich verpufft die Wärme im wahrsten Sinne des Wortes im Puffer.
Kannst du im Heiztakt bitte einmal im Heizkreis den Vorlauf vor und hinter dem Mischer messen?
 
A

Alessandro

der Mischer VLT zeigt ja 29C an, was ja eigentlich in Ordnung ist.
am VL bei den Heizkreisen habe ich zwischen 27-28C.
Mir kommt vor als würde die Fußbodenheizung so gut wie nichts an die Räume abgeben, wodurch eine geringe (messbare) Spreizung entsteht, so dass die RLT schnell erreicht wird und die Wärmepumpe abschaltet.

Die Temperaturwerte in der Anlage halte ich für in Ordnung. Meiner Meinung nach ist die Wärmeabgabe in der Fußbodenheizung das Problem.
 
Zuletzt aktualisiert 25.04.2024