ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
OWLer12.02.25 07:05
Ichbins01 schrieb:
Ausgleichsmasse
"Spinne" Ausgleichsmasse ist der Kältemittelabscheider?
Spinne das ding wo aus 1 Kältemittelleitung 3 werden zum Wärmetauscher?
Ichbins0112.02.25 08:19
Ichbins0112.02.25 08:20
Lupo007 schrieb:
Hat nicht lange gedauert, schon habe ich den nächsten Fehlereintrag mit kurzzeitigem Heizstabeinsatz bei aktuell +3,5 Grad. Also wieder die Tour mit dem WKD, es wird langsam anstrengend.bei mir heute früh auch wieder und gestern hatte mit der Techniker noch angerufen ob alles läuft....
ElGordo12.02.25 09:15
Deaktiviert mal den Heizstab komplett. In der Steuerung Unitower oder Hydraulikstation unter Fachhandwerker, Konfiguration, Heizstab auf extern setzen. Dann wird die Anlage ziemlich sicher nicht mehr starten wenn der F.733 kommt. Ich würde hartnäckig bleiben beim WKD und auf eine Kältemittelprüfung bestehen! Kältemittel absaugen und wiegen. Laut BDA kommt bei dem Fehler Kältemittelmangel, EEV Ventil oder Kompressoreinlassfühler in Frage.
OWLer12.02.25 15:33
Ichbins01 schrieb:
Metallstück als GewichtDas scheint übrigens ein Gummipuffer zu sein. Und leider ist mein Puffer direkt am Gehäuse anliegend. Da geht nichts zwischen.Ich überlege, ob ich da irgendwie rankomme, um es etwas freizuschneiden. Mit den Fingern komme ich leider kaum hin.
Das Dämpfungselement zum Kältemittelsammler habe ich mal von der Dämmmatte weggedreht, war auch auf Spannung.
Dann war dieses Rohr rechts oben auch auf Spannung zum dahinterliegenden Venturi Verteiler. Siehe nächstes Bild, wo man sieht, dass die kleinen Kupferrohre mit Armafelx hinter der dicken Matte eingewickelt sind. Also das war wirklich komplett fest. Wenn dann am Rohr kondensiertes Wasser gefriert, wird da auch die Matte knallhart und dämpft nichts mehr.
Habe in dem Bereich die Dämmung mal aufgeschnitten, um Platz zu schaffen und in dem Bereich gedämmt.
Hier noch ein bisschen Eis zum angucken:
Mal gucken, wie es morgen wird. Soll den ganzen Tag knapp unter 0°C werden mit Schnee/Regen. Da müsste sich ja zeigen, ob es irgendwie was gebracht hat.
Ichbins0112.02.25 16:36
was haben die Rohre denn für einen Durchmesser? D20 ? würde da gerne auch Nachdämmen mit so geschlitzen selbstklebenden Isolierungen