ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
Apolyxo14.06.23 09:10
Habt ihr für die Kühlung nur den Kodierwiderstand eingebaut? Oder auch Taupunktüberwachung?
Apolyxo14.06.23 09:44
fred081273 schrieb:
So, habe jetzt "Kühlen für einige Tage" eingestellt und jetzt geht sie auch an.Diese Möglichkeit hat die VRC 700 leider nicht...
RotorMotor14.06.23 09:47
Apolyxo schrieb:
Habt ihr für die Kühlung nur den Kodierwiderstand eingebaut? Oder auch Taupunktüberwachung?Nur Widerstand. Taupunkt überwache ich extern.fred08127314.06.23 09:51
RotorMotor schrieb:
Nur Widerstand. Taupunkt überwache ich extern.Westfale0101 schrieb:
: Hast du schon Beobachtungen machen können, die dein Energieintegral und den Abbau betreffen? Gab es noch weitere Beobachtungen, die du gemacht hast?
Zwei Softwarenummern sind bei uns definitiv anders. Zudem habe ich das Problem mit dem zu schnellen Abbau des Energieintegrals in der Übergangszeit ebenfalls beobachten können und Taktungen von 15-20 x am Tag mit Laufzeiten von ca. 15-30 Minuten.Ich habe den Kodierstecker und die Taupunktuberwachung macht hoffentlich d r VRC Regler.RotorMotor14.06.23 09:52
fred081273 schrieb:
Ich habe den Kodierstecker und die Taupunktuberwachung macht hoffentlich d r VRC Regler.Nur, wenn es korrekt eingestellt ist und es an der richtigen Stelle hängt.fred08127314.06.23 09:55
RotorMotor schrieb:
Nur, wenn es korrekt eingestellt ist und es an der richtigen Stelle hängt.Er hängt im Wohnzimmer und was bedeutet "richtig eingestellt"? Auf was muss ich denn achten? Mindestvorlauftemperatur habe ich 20 Grad eingestellt, damit sollte man doch auf der sicheren Seite sein, oder?