ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
fred08127328.01.23 18:16
cyberthom schrieb:
Naja um schneller auf die Vorlauf zu kommen und die Fußbodenheizung als Faktor ein wenig raus zu nehmen. Aber ich lese gerade nochmal 4kw zu 3,3. Uiui das sieht wirklich komisch aus, selbst wenn drin Haus "zu" viel Wärme bräuchte müsste da mehr kälteleistung rüber kommenEben, die müsste ja 10kW erreichen und nicht nur 7,3.fred08127328.01.23 19:06
So, Experiment beendet. Das Teil lief 45 Minuten konstant mit 35 Grad, Kälteleistung zwischen 2,8 und 3,1 bei 1,6-1,7kW Leistungsaufnahme und 60% Leistung.
Das ergibt einen COP von ungefähr 3, also viel zu wenig. Die Leistungsaufnahme passt zu den Diagrammen, die Kälteleistung ist viel zu wenig.
Das ergibt einen COP von ungefähr 3, also viel zu wenig. Die Leistungsaufnahme passt zu den Diagrammen, die Kälteleistung ist viel zu wenig.
cyberthom28.01.23 19:28
Bin auch fertig. Außentemp 1,5 bis 1,0. Vorlauf 35. Strom 0,8 gemessen. Wärme 3,21. CoP knapp 4. Kompressor knapp über 40
wppv202228.01.23 19:32
Hat jmd ein Gerät aus 5/2022, was gut funktioniert?
Jimmytri28.01.23 19:34
fred081273 schrieb:
So, Experiment beendet. Das Teil lief 45 Minuten konstant mit 35 Grad, Kälteleistung zwischen 2,8 und 3,1 bei 1,6-1,7kW Leistungsaufnahme und 60% Leistung.
Das ergibt einen COP von ungefähr 3, also viel zu wenig. Die Leistungsaufnahme passt zu den Diagrammen, die Kälteleistung ist viel zu wenig.Das hatte ich heute morgen auch. Die Leistungsaufnahme hat gepasst, aber die Kälteleistung war deutlich zu wenig. Zu wenig Kältemittel als Grund kann man ausschließen, da bei dir erst aufgefüllt/getauscht wurde, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.Jimmytri28.01.23 19:35
fred081273 schrieb:
Eben, die müsste ja 10kW erreichen und nicht nur 7,3.Genau den gleichen Wert hatte ich auch bei 0 Grad und 35 Grad Vorlauf.