ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
cyberthom10.12.22 23:12
Tolentino10.12.22 23:59
Ach das sieht ja fast aus wie bei mir. Du bist ja auch in Berlin richtig?
topa-ka11.12.22 08:52
Bei mir wurde es nun auch kalt, -3c Nachts und 0c tags (Rheinebene bei Karlsruhe).
Es ist als würde die Wärmepumpe plötzlich einen Schalter umlegen, und richtig los legen.
In der letzten Nacht 20:00-08:00 waren es 6 x Abtauen.
Momentanstromverbrauch 1,4-1,5kw mit 2,3 kw Energieeintrag, AZ 2,5.
Ich habe die letzten Tage durchschnittlich 20kWh/d für Heizen gehabt,
AT 0-3°C
IT 20,5°C
137m² kein KFW aber ca 80kw/qm/a (30ger Jahre Haus mit 3fach Fenstern und leichter Dämmung)
Gestern Nacht und heute waren es dann -3°C und der Verbrauch stieg gleich auf 25 kWh an.
PS: Gestern stieg die Heizung nach der Warmwasser Bereitung aus mit Fehler F.732 Kompressortemp zu hoch.
Es ist als würde die Wärmepumpe plötzlich einen Schalter umlegen, und richtig los legen.
In der letzten Nacht 20:00-08:00 waren es 6 x Abtauen.
Momentanstromverbrauch 1,4-1,5kw mit 2,3 kw Energieeintrag, AZ 2,5.
Ich habe die letzten Tage durchschnittlich 20kWh/d für Heizen gehabt,
AT 0-3°C
IT 20,5°C
137m² kein KFW aber ca 80kw/qm/a (30ger Jahre Haus mit 3fach Fenstern und leichter Dämmung)
Gestern Nacht und heute waren es dann -3°C und der Verbrauch stieg gleich auf 25 kWh an.
PS: Gestern stieg die Heizung nach der Warmwasser Bereitung aus mit Fehler F.732 Kompressortemp zu hoch.
MarvinR11.12.22 08:58
Tolentino schrieb:
Ach das sieht ja fast aus wie bei mir. Du bist ja auch in Berlin richtig?Bei mir sieht es auch fast Ident aus, bin aber 1000km Südlich. 😀 😀 Vaillant hat ein Standardprogramm 🤨Bezgl. Stromverbrauch bei Minus bin icj auch gespannt. Ein paar Minus haben wir nun täglich, aber am Dienstag/Mittwoch kommt unsere Jährliche Temperatursenke, es sagt -13°C an, bin gespannt was da passiert.
cyberthom11.12.22 09:34
Tolentino schrieb:
Ach das sieht ja fast aus wie bei mir. Du bist ja auch in Berlin richtig?Ja, genau. Berliner Süd Westencyberthom11.12.22 09:38
Ich bin auch mal gespannt, wie es bei -15 und darunter aussieht. Aktuell geht die kondensatwannenheizung ja nur 2-3 min an. Da fällt mir ein, ich muss den Vorlauf Sensor hinter dem heizstab noch loggen
Ähnliche Themen