ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
topa-ka29.11.22 08:19
fred081273 schrieb:
Habt Ihr mal versucht, den Volumenstrom zu reduzieren?Wie hast Du das reduziert?
Die Hebeleistung in mbar reduziert? Das hab ich mal versucht, von 900mbar auf 600, das hat aber den Volumenstrom nicht reduziert.
fred08127329.11.22 08:24
Du kannst die Pumpenleistung von Auto auf einen Wert zwischen 50 und 100% stellen.
topa-ka29.11.22 08:31
Apolyxo schrieb:
Ist da überhaupt 200 % Dämmung auf den Rohren?
Sehr ungewöhnlich. Sowas macht die Pumpe bei mir nur beim Enteisen bzw. vielleicht in der Startphase des Kompressors am Anfang des Takts. Danach wären bessere Werte üblich (75/6 bei mir, mitten im Takt), z.B. 2 Grad Außen, Vorlauf 23,1 soll, Vorlauf-Ist 23.5; Leistung 2,8 kW, 0,4 elektr. Leistung, 26,4 % ModulationGuter Hinweis, werde ich beim Sanitärmann monieren, ist natürlich keine 200% Dämmung, sondern die gleiche 100% wie innen auch. Zudem Rockwool, was außen wegen Feuchtigkeit auch nicht so clever ist. Aber ich bezweifle dass das die Ursache meiner Probleme ist bei derzeit 3-10c außen.
Was Deine Werte angeht, erstmal danke, aber Vorlauf 23c bei 2c außen??? Und meines wissens kann die 75/6 nicht unter 0,6kw (580w) modulieren. Tatsächlich 0,4kw Energieaufnahme???
Hausbau55EE29.11.22 08:31
Tolentino schrieb:
Ok, das Teil habe ich garantiert nicht,
Ich meine ich habe das:

Das könnte da wohl irgendwo drin sein. Ich habe den Tower einmal nackig gesehen, als der Kundendienst da war und war erstaunt, wie viele lücken da noch waren...Kannst du mir bitte sagen wo genau dieser 18 Literspeicher bei dir verbaut ist? Vielleicht dazu ein Bild? Danketopa-ka29.11.22 08:35
fred081273 schrieb:
Du kannst die Pumpenleistung von Auto auf einen Wert zwischen 50 und 100% stellen.Bin scheinbar noch nicht wach genug....wo denn?
Fachhandwerkerebene in der Hydraulikeinheit oder in der Sensocomfort? Wie heisst der Menupunkt?
fred08127329.11.22 08:42
Die Pumpenleistung wird in der Hydraulikstation in der Fachhandwerkerebene eingestellt. Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht auswendig. Sind aber drei Punkte hintereinander, für Heizen, Warmwasser und Kühlen.