¿La calefacción está sobredimensionada?

  • Erstellt am 18.01.2016 11:27:46

Basti2709

19.01.2016 13:49:26
  • #1


Pero eso significaría que todos los circuitos de calefacción están siempre abiertos? ¿Tienes en cada habitación un regulador donde puedes ajustar la temperatura? En mi caso, estos se cierran cuando se alcanza la temperatura deseada... por eso entonces no hay o hay muy poca circulación... el agua en la caldera fluye entonces sólo lentamente y se calienta demasiado rápido (debido a la potencia)... de modo que se alcanza la temperatura de diseño según la curva de calefacción...

En tu caso sería que el agua va a la caldera con 27 grados... esta se activa porque se desean 30 grados... pero antes de que el agua vuelva a ser suministrada al circuito de calefacción, ya ha superado los 30 grados en la caldera (porque se calienta demasiado)... entonces piensa, toda el agua en mí ha alcanzado 30 grados... por lo tanto todo está calentado... se apaga... luego se empuja el agua a 30 grados y entra de nuevo el agua fría a 27 grados... así que empieza de nuevo...

@todos
He leído que la caldera sólo modula después de cierto tiempo... ¿alguien sabe cuándo es eso en Junkers...? Dado que los tiempos del quemador sólo son de 20-30 segundos, ¿puede ser que la caldera ni siquiera llegue a modular?
 

Musketier

19.01.2016 14:18:57
  • #2


Eso es lo que hace tu calefacción. Al no haber válvulas abiertas no puede disipar calor, pero debe calentar hasta 45°, lo cual no es nada sensato para una calefacción por suelo radiante. Mejor es un flujo uniforme y temperaturas bajas.

Así procedí con nuestra bomba de calor:

Primero todos los reguladores al máximo.
Desplazar la curva de temperatura del agua de ida (actualmente 27°) hacia abajo en paralelo hasta encontrar la temperatura deseada en la habitación que debe ser la más cálida (en nuestro caso baño y sala). Las habitaciones que ahora estén algo demasiado calientes (dormitorios), entonces reducir poco a poco el caudal directamente en el distribuidor del circuito de calefacción. Eventualmente ajustar algo aquí y allá. Todo esto no funciona de un día para otro, sino que es un proceso. Cuando se note que a otras temperaturas exteriores no encaja bien, hay que ajustar la pendiente de la curva de calefacción.

Pero no estoy seguro de si una caldera de gas se maneja de forma similar a una bomba de calor y si se pueden hacer los mismos ajustes.

Quizás nuestro especialista pueda ayudarte un poco más.

Aquí también puedes leerlo otra vez:

 

Basti2709

19.01.2016 14:28:41
  • #3


Gracias de antemano...

Acabo de revisar de nuevo... ahora mismo tenemos la entrada abierta abajo y arriba el baño, el pasillo y una habitación infantil... son casi 40 m²... aun así, los tiempos de calentamiento son cortos y la caldera cicla...???
 

Saruss

19.01.2016 15:02:20
  • #4
40 m² no es nada, especialmente si las habitaciones están parcialmente internas. Cuando hace mucho frío, solo necesitas como máximo UN kW para eso, tu calefacción suministra al menos 7 kW. Es como si intentaras mantener 3 gotas de agua en una estufa de gas a exactamente 45 grados.
 

Jochen104

19.01.2016 15:06:32
  • #5

Sí.

Sí, pero como se describió, están desacoplados.

Sí, se cierran completamente.

No entiendo esa frase.

No, solo calienta lo suficiente para que el retorno a 27 grados se caliente al suministro a 30 grados. Por eso la calefacción tiene usualmente sensores en el suministro y el retorno.
Cómo logras la temperatura deseada en la habitación ya lo ha explicado muy bien .
 

Saruss

19.01.2016 15:50:22
  • #6
Si demasiadas habitaciones se "cierran" debido a una ERR, entonces solo fluye una pequeña cantidad de agua en el circuito de calefacción (y a menudo demasiado rápido, porque la mayoría de las bombas del circuito de calefacción solo funcionan encendidas/apagadas, pero no reaccionan a la presión diferencial). Esta pequeña cantidad de agua se calienta rápidamente a la temperatura deseada debido al alto rendimiento de la caldera, porque la cantidad es pequeña y los recorridos cortos, y luego vuelve rápidamente agua tan caliente al retorno que la caldera se apaga de nuevo. Sin embargo, en este corto tiempo no ha llegado para nada suficiente energía al suelo radiante (solo está relativamente caliente cerca de las mangueras de calefacción, pero no en el entorno amplio), por lo que el agua se enfría rápido y la caldera vuelve a encenderse. Así entiendo el problema.


Más o menos, si la caldera tiene mucha más potencia de la necesaria, también calienta un poco más de los 30 grados, a veces también hay una pequeña histéresis "incorporada" (ya que en el trayecto también hay pequeñas pérdidas de temperatura). Pero eso sería lo ideal.
 

Temas similares
19.05.2021Experiencias con bomba de calor de salmuera491
14.09.2018Calefacción (Bomba de calor) ¿Incorrecto, demasiado alta la potencia térmica?14
25.03.2019Consumo eléctrico de bomba de calor aire-agua20
12.01.2021Calefacción por suelo radiante con bomba de calor aire-agua. La casa está demasiado caliente cuando brilla el sol690
05.12.2020¿Gas con termosolar? ¿O bomba de calor con fotovoltaica? Asesoramiento149
16.04.2020Recomendación de termostato ambiente digital para bomba de calor aire-agua16
14.12.2020Formación de hielo tubería de salmuera bomba de calor78
04.01.2022Bomba de calor aire-agua consumo y datos actuales1439
21.11.2021¿Equilibrio hidráulico, desactivar el control individual de habitación?51
07.06.2021Instalación de bomba de calor/calefacción - antes o después del solado16
04.03.2022Comprar / Vender bomba de calor de forma privada117
05.07.2022Renovar la calefacción antigua con bomba de calor o caldera de gas y bomba de calor para agua caliente sanitaria58
15.12.2022¿Experiencias con el consumo eléctrico de la bomba de calor?22
18.09.2023Optimización de la bomba de calor LWD 70A con fotovoltaica16
07.10.2023¿Cómo planificar la calefacción con una bomba de calor en una construcción nueva?14
11.11.2023Bomba de calor en el período de transición34
24.11.2024¿Cómo funciona la calefacción en nuestro nuevo apartamento de alquiler?12

Oben