热泵费用明细 - 带有地面集热器的热泵

  • Erstellt am 2015-08-23 23:09:37

Sebastian79

2015-08-24 22:15:08
  • #1
热水几乎可以忽略不计——如果钻孔计算正确,河水通常不会结冰。我们钻140米深,底部大概永远不会冻……除非,78年冬天又来了。顺便说一下,我也不会使用热泵电。
 

Legurit

2015-08-24 22:18:51
  • #2
额外连接的费用又把夜间费率的节省吃掉了。计算就是个问题……我算出来的采暖负荷是4.3 kW,U值显示是4.6 kW(190 平方米的采暖热需求是35 kWh/m²a——作为参考)。制定能源节约法规的设计师用了6 kW的热泵。一位暖气安装工报价是6 kW,一位是7.6 kW,而我们选择的那位与Vaillant合作,报价中推荐了VWS82/3,配6 kW的钻孔……附注:我们曾尝试向一位TGA咨询采暖负荷计算,但他们说对于单户住宅没有意义……
 

oleda222

2015-08-24 23:29:07
  • #3
你可以在网上花很少的钱做一个HLB。对于你预期的低HL,我建议用一个较小的热泵,8 kW 规格过大,会导致频繁开关机,增加不必要的负担。
 

Sebastian79

2015-08-25 07:05:08
  • #4
是的,我也不明白——平时在网上挺活跃的,但就是找不到HLB?

自己做的话,别想了……

做了之后也要相应地规划钻孔。

能源节约条例计算和真实HLB之间差了1千瓦……仅供参考。
 

Legurit

2015-08-26 17:47:20
  • #5
节能条例尚未包含任何功率计算(千瓦),仅包含工作量(千瓦时/平方米·年)……
你为什么实际上没有选择 Nibe F1255?根据我查看的性能表来看,它在各方面都更好——更安静、调节功能、更好的性能系数(COP)和更优的季节性能系数(sCOP)、价格更低、热水更多。
……但我决定我们家还是用5.3千瓦的Vaillant,只是因为暖通工对Nibe不熟悉。
 

Sebastian79

2015-08-26 17:51:16
  • #6
我们的系统有供暖负荷计算——但不是按照DIN标准。

我就是喜欢Vaillant这个品牌——作为德国品牌,服务好,故障少。我家的暖气安装师傅也是Vaillant的合作伙伴,不过那只是巧合。

调节听起来很棒,但我觉得在合适且调试良好的系统中,这几乎没什么用。

为什么要更多的热水?就像我说的,我绝不会买组合型的……这样我们还能再省点钱。
 

类似主题
06.01.2012地热能 vs. 空气-水热泵12
19.05.2021盐水热泵的经验491
01.12.2020热泵的符合条件费用134
14.12.2020冰形成盐水管热泵78
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
04.03.2022私人购买/出售热泵117
15.11.2022Tecalor 8.5空气-水热泵:早晨温水 - 不是很热21
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19