नवीन निर्माण में एयर-वाटर हीट पंप का माप निर्धारण

  • Erstellt am 06/08/2020 11:45:28

T_im_Norden

15/10/2020 20:38:46
  • #1
अगर तुम्हारा घर इन्सुलेटेड है तो तुम्हें बड़े तापमान का अंतर नहीं मिलेगा।

अगर किसी कमरे को बिल्कुल ही गर्म नहीं किया जाता है तो गर्मी दूसरे कमरों से वहां चली जाती है क्योंकि यह बाहर कम निकल पाती है।
इससे गर्म किए गए कमरा भी ठंडा हो जाता है या हीटिंग को इसे बराबर करने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है।

इसलिए मैं सभी कमरों में फ्लोर हीटिंग लगवाने की सलाह दूंगा, तुम इसे HKV से कम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास हमेशा कमरे को सामान्य रूप से उपयोग करने का विकल्प रहेगा।
5.9 KW के लिए 6 KW पर्याप्त होना चाहिए।
 

Joedreck

16/10/2020 07:50:43
  • #2
हाँ, 6KW हीटिंग पावर काफी होगी। भवन का हीटिंग लोड 5.9KW है जो कि केवल नॉर्म-AT पर ही प्राप्त होता है, जो साल में बस कुछ ही दिनों के लिए होता है। इसके अलावा, भवन पूरी तरह से गर्म हो चुका होता है और पहले इसे ठंडा होना पड़ता है।
तुलना के लिए: एक हीटर आमतौर पर 2KW का होता है। सिद्धांत रूप में यह हीटिंग अवधि के आधे हिस्से में घर को गर्म रखने के लिए पर्याप्त होगा।
तहखाने के कमरे के बारे में: मेरे पूर्व वक्ता सही हैं। एक आधा-समझदार तापीय अंतर प्राप्त करने का एकमात्र तरीका "ठंडे" कमरे की अंदरूनी दीवारों को तापित कमरों के खिलाफ इन्सुलेट करना होगा। यह समझना आवश्यक होगा कि क्या यह उचित है और क्या यह नमी से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकता है।
 

Daniel-Sp

16/10/2020 07:56:12
  • #3
क्या ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार थर्मल आवरण के भीतर सभी कमरे एक निश्चित आकार से गर्म किए जाने योग्य होने चाहिए?
इसके अलावा, मैं बिल्कुल अपने पूर्ववक्ताओं की तरह ही सोचता हूं। गर्म कमरे से ठंडे कमरे की ओर गर्मी प्रवाहित होती है, जिससे गर्म कमरों पर हीटिंग लोड बढ़ जाता है, और वह उच्चतर प्री-हीटिंग तापमान की ओर ले जाता है। हीट पंप कम कुशलता से काम करता है, और समान कमरे के तापमान पर हीटिंग महंगी हो जाती है।
 

OWLer

16/10/2020 08:07:49
  • #4
रिव्यू के लिए धन्यवाद! NAT में गर्म पानी के बारे में स्थिति क्या है? वहाँ वॉर्मपंप के पास कोई बफर नहीं होगा और उसे हीटिंग स्टिक से ही गर्म करना पड़ेगा, सही है? ऊर्जा सलाहकार ने 27° गर्म पानी का हिस्सा निकाला है।

तहखाने के बारे में: ऐसा लगता है कि KFW55 के अनुसार गणना सफल हुई है। हालाँकि, कमरे की ऊंचाई 2.4 मीटर से कम है - शायद इसी कारण से हीटिंग की आवश्यकता नहीं है?

ईमानदारी से कहूँ तो मुझे दोनों तहखाने के कमरे बाद में गर्म करने की ताकत कम पड़ रही है। मतलब GU के साथ चर्चा के कारण। अब मेरा ध्यान इसपर ज्यादा होगा कि हीटिंग टेक्नीशियन वाकई में 17x2 करे और इंस्टॉलेशन के दूरी और हीटिंग सर्किट की लंबाई का पालन करे। दीवार की हीटिंग का विषय भी उसे ज्यादा पसंद नहीं आता।

गणना इस हद तक मेल खाती है कि मुझे रहने और खाने के क्षेत्र में जितनी गर्मी चाहिए उससे ज्यादा मिलती है और ठंडे तहखाने के नीचे होने के बावजूद गेस्ट WC में अभी भी 22°C टेम्परेचर आता है।
 

T_im_Norden

16/10/2020 09:24:42
  • #5
तुम्हारे पास सभी कमरों में बाथरूम और गैलरी को छोड़कर स्पष्ट ओवरलैप है।

यदि अब बाथरूम में टब के नीचे योजना बनाई जाती है और दीवार हीटिंग भी शामिल होती है, तो तुम कर सकते हो:

- बाथरूम में इच्छित 24 डिग्री हासिल करो और अन्य कमरों को कम कर दो या वहां भी उच्च तापमान चलाओ।

या
- बाथरूम में कम तापमान स्वीकार करो और उसके बदले में पूर्व तापमान कम करो।

तुम यह भी भूलना नहीं चाहिए कि योजना सबसे खराब बाहरी तापमान के लिए बनाई गई है, जिसका मतलब है कि अधिकांश समय हीटिंग कम पूर्व तापमान पर चल सकती है।

तहखाने के मामले में मेरी राय है कि बेहतर है कि अधिक सेटिंग हो बजाय कम के।

क्या तुमने हीट रिकवरी के साथ नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन योजना बनाई है?

यदि ताप पंप कुछ NAT दिनों में हीटिंग तत्व को चालू करता है, तो इसे नजरअंदाज किया जा सकता है।
 

Joedreck

16/10/2020 09:25:30
  • #6
गर्म पानी की भूमिका आमतौर पर द्वितीयक होती है। जब तक आप लगातार गर्म पानी का उपयोग नहीं करते और उसे बार-बार दोबारा तैयार नहीं करना पड़ता। अन्यथा, रोजाना 2-3 घंटे गर्म पानी की तैयारी में लग जाते हैं। पूरे घर में संग्रहित गर्मी ऊर्जा के संदर्भ में, इसका कोई खास असर नहीं होगा। हीटिंग स्टिक शायद केवल मन की शांति के लिए ही होता है।

फ्लोर हीटिंग के बारे में: अब आप इसके परिणामों को जानते हैं। वे ज्यादा गंभीर नहीं होंगे। वास्तव में, आपके द्वारा वर्णित बिंदु अधिक महत्वपूर्ण हैं। उस पर ध्यान दें, तो आप कई लोगों से बेहतर स्थिति में होंगे।

वैसे 22 डिग्री कम नहीं होते, जब लगभग सारी सतहें गर्म होती हैं। इसके अलावा, जैसे ही शॉवर चालू होगा, तापमान अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए आपको इस बारे में वास्तव में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
 

समान विषय
22.12.2014छत हीटिंग, दीवार हीटिंग या फर्श हीटिंग?18
20.10.2016जल वाहक चिमनी स्टोव फर्श ताप, हीट पंप, फोटovoltaïc, नया निर्माण?28
23.02.2015एयर-वाटर हीट पंप सौर थर्मल और चिमनी के साथ? लागत/लाभ/अर्थ34
09.06.2015गैस, हीट पंप और सोलर एकल परिवार के घर के लिए?36
20.10.2015भूतल और ऊपर के तल पर फर्श हीटिंग, बेसमेंट में रेडिएटर्स?15
25.11.2015एयर-वाटर हीट पंप सहित फ्लोर हीटिंग का ऑफर, ठीक है?19
25.01.2016क्या горячा पानी केवल हीट पंप से?10
12.11.2017फ़ुटफ़्लोर हीटिंग / दीवार हीटिंग / छत हीटिंग - विकल्प?18
20.12.2019बच्चों के कमरे में फर्श हीटिंग? कुछ कमरे बिना फर्श हीटिंग के योजनाबद्ध हैं? एयर-वाटर हीट पंप हटा दिया गया है?48
14.01.2020फर्श तापन के बजाय दीवार तापन के लिए अतिरिक्त लागत22
02.04.2020ताप भार गणना 10.3 किलोवाट, 9.5 किलोवाट की एयर-वाटर हीट पंप पर्याप्त है?29
04.01.2022वायु-पानी हीट पंप वर्तमान Verbrauch और डेटा1439
24.08.2021फुटफ्लोर हीटिंग के माध्यम से हीट पंप से ठंडक?117
08.10.2021एयर-वाटर हीट पंप फर्श ताप के साथ सही तरीके से काम नहीं कर रहा है65
10.11.2021बेसमेंट में फ्लोर हीटिंग उपयोगी है??60
03.01.2022भूमिगत ऊष्मा पंप एकल परिवार का घर 200m² फ्लोर हीटिंग kfw55 - सेटिंग/संपादन91
14.05.2022पुरानी इमारत का अपार्टमेंट गैस थर्म के साथ - फर्श हीटिंग अभी, हीट पंप बाद में14
25.05.2022वायु-जल हीट पंप + फ़्लोर हिटिंग + नियंत्रित आवासीय वेंटिलेशन विथ हीट रिकवरी - व्यक्तिगत कमरे में अलग-अलग तापमान नियंत्रण योग्य? [in]Pompa panas udara-ke-air + pemanas lantai + ventilasi ruang tinggal terkontrol dengan pemulihan panas - pengaturan suhu berbeda tiap ruangan secara individu?10
19.12.2022TGA योजनाकार की कठिनाइयाँ, फर्श हीटिंग की प्रवाह तापमान + अपशिष्ट वेंटिलेशन124
26.06.2023हीट पंप, जल भंडारण टैंक, तुरंत हीटर, wfK, फर्श हीटिंग, हीटिंग और कूलिंग12

Oben