W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

Jesse Custer18.11.23 14:05
Ah, ok.
Schultes schrieb:

In der Fachhandwerkerebene am Regler gibt es die Möglichkeit die Nachlaufzeit der Warmwasser Speicherpumpe einzustellen. Bei mir stand die auf 5‘. Der Kompressor hat also immer diese 5‘ gewartet und dann wieder neu eingesetzt. Das EI war da nie auf Null. Hab jetzt die Nachlaufzeit auf zero gesetzt und nun gehts von Heizen/Warmwasser/Heizen ohne Komp.-Stopp.

Wo hast Du diesen Punkt gefunden? Ich habe alles umgegraben...
Schultes18.11.23 14:18
Du musst am Bediengerät in die Fachhandwerkerebene, dort wo Du auch die Heizkurve einstellst, nicht an der Hydrostation.
miaumiau18.11.23 14:23
Moin zusammen,

in Beitrag #3.128 hatte ich über den hohen Warmwasserverbrauch/Erzeugung berichtet.

Dank Eurer Hilfe hatte ich mir das Thema genauer angeschaut und festgestellt, dass die Firma vergessen hatte das Rückschlagventil (?) einzubauen. Steht zwar auch in der Anleitung der Zirkluationspumpe drin, aber wer braucht schon Anleitungen 😉. Jedenfalls passt die Warmwasser-Erzeugung nach der Nachrüstung.

Jetzt habe ich das nächste Problem/Thema:

Der Verbrauch für die Heizung scheint mir ebenfalls deutlich zu hoch zu sein. Gestern lag dieser bei 20,7 kWh elektrischer Energie bei einer AZ von 3,9 ergibt (lt. APP) eine erzeugte Wärme von 81,5 kWh.

Das ist doch bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 3,9°C zu viel oder?

Meine aktuellen Einstellungen (Infos zum Haus siehe o.g. Beitrag):

Kreis 1 (Heizkörper)
Temperatur 21°C (Nachtabsenkung (19°C)
Heizkurve 0,6

Kreis 2 (Fußbodenheizung)
Temperatur 21°C (Nachtabsenkung (19°C)
Heizkurve 0,3

Von Zeit zu Zeit kann man beobachten, dass die Vorlaufisttemperatur sowie die Temperatur des Pufferspeichers ÜBER der Vorlaufsolltemperatur von Kreis 1 liegt. Aktuell z.B. Vorlaufist 42°C Vorlaufsoll 37°C Puffer 45°C

Könnte das ein Ansatzpunkt sein? Womöglich passiert dies aber nach der Warmwasser-Erzeugung… andere Ideen woran es liegen könnte? Oder haltet ihr den Verbrauch für realistisch?

Auf den Heizungsbauer kann ich bei der Thematik nicht zählen…

Freue mich auf Eure Antworten 🙂
Jesse Custer18.11.23 14:37
Schultes schrieb:

Du musst am Bediengerät in die Fachhandwerkerebene, dort wo Du auch die Heizkurve einstellst, nicht an der Hydrostation.

Dann müssen wir unterschiedliche Bediengeräte haben - das einzige, was ich mit "5" finde, ist der Temperaturunterschied, bei dem Warmwasser-Erzeugung wieder anfängt.

Nebenbei: unsere ist heute nach der Warmwasser-Erzeugung direkt zum Heizen übergegangen... auch ohne Umstellung... war zufällig gerade im Keller, als die Umschaltung erfolgte...
miaumiau schrieb:

Der Verbrauch für die Heizung scheint mir ebenfalls deutlich zu hoch zu sein. Gestern lag dieser bei 20,7 kWh elektrischer Energie bei einer AZ von 3,9 ergibt (lt. APP) eine erzeugte Wärme von 81,5 kWh.

Das ist doch bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 3,9°C zu viel oder?

Findest Du?

Bei 3,9° Durchschnitt läuft der Karren normalerweise durch - und je nach Modulation und Wärmeabnahme des Hauses sind das bei 24 h eben die 20,7 kWh...

Für mich liegt das im Erwartbaren...
Westfale010118.11.23 15:49
Interessante bzw. erschreckende Beobachtung vorhin bei der Warmwasserzubereitung: Ich schaue einmal am Tag und lese die Werte ab und sehe, dass Warmwasser mit dem Heizstab gemacht wird im Schneckentempo bei 5 KW, obwohl dies erst ab -15 Grad eingestellt ist. Direkt einmal das Zusatzheizgerät ab -15 Grad nur für Heizen zugelassen und werde es nun vermutlich gänzlich ausstellen. Heute war es ca. 0-7,5 Grad. Also nichts aussergewöhnliches.

Hatte das schon einmal jemand und gibt es hierfür Gründe? Überlastung o.ä.?

Ecomodus und 1 x täglich Warmwasser. Mit 40 % Modulation fährt die Wärmepumpe aufgrund von Überdimensionierung den ganzen Tag mit drei eingestellten Heizzeiten mit jeweils über den Tag verteilt, Nachts mit 1,5 Grad Nachtabsenkung kommen wir gut klar. Insgesamt derzeit 4-10 Takte und alter Platine völlig in Ordnung im Gegensatz zu 30-40 Takten. Hier muss Vaillant mal ran.

Spricht etwas im Flachland dagegen das Zusatzheizgerät gänzlich auszustellen, um solch unliebsame Überraschungen auch beim Heizen zu verhindern?
cyberthom18.11.23 16:00
miaumiau schrieb:

Moin zusammen,

in Beitrag #3.128 hatte ich über den hohen Warmwasserverbrauch/Erzeugung berichtet.

Dank Eurer Hilfe hatte ich mir das Thema genauer angeschaut und festgestellt, dass die Firma vergessen hatte das Rückschlagventil (?) einzubauen. Steht zwar auch in der Anleitung der Zirkluationspumpe drin, aber wer braucht schon Anleitungen 😉. Jedenfalls passt die Warmwasser-Erzeugung nach der Nachrüstung.

Jetzt habe ich das nächste Problem/Thema:

Der Verbrauch für die Heizung scheint mir ebenfalls deutlich zu hoch zu sein. Gestern lag dieser bei 20,7 kWh elektrischer Energie bei einer AZ von 3,9 ergibt (lt. APP) eine erzeugte Wärme von 81,5 kWh.

Das ist doch bei einer durchschnittlichen Außentemperatur von 3,9°C zu viel oder?

Meine aktuellen Einstellungen (Infos zum Haus siehe o.g. Beitrag):

Kreis 1 (Heizkörper)
Temperatur 21°C (Nachtabsenkung (19°C)
Heizkurve 0,6

Kreis 2 (Fußbodenheizung)
Temperatur 21°C (Nachtabsenkung (19°C)
Heizkurve 0,3

Von Zeit zu Zeit kann man beobachten, dass die Vorlaufisttemperatur sowie die Temperatur des Pufferspeichers ÜBER der Vorlaufsolltemperatur von Kreis 1 liegt. Aktuell z.B. Vorlaufist 42°C Vorlaufsoll 37°C Puffer 45°C

Könnte das ein Ansatzpunkt sein? Womöglich passiert dies aber nach der Warmwasser-Erzeugung… andere Ideen woran es liegen könnte? Oder haltet ihr den Verbrauch für realistisch?

Auf den Heizungsbauer kann ich bei der Thematik nicht zählen…

Freue mich auf Eure Antworten 🙂
Wo wurde das Rückschlagventil eingebaut, kannst du mal ein Foto machen?
warmwasserheizkurvetemperaturnachtabsenkungrückschlagventilverbrauchmodulation