zool107719.12.22 19:16
Um reingucken zu können, nur die 2 seitlichen Schrauben lösen und dann den Deckel hochheben? Bin jetzt auch neugierig 🙂
fred08127319.12.22 20:13
So, habe heute nochmal mit Vaillant telefoniert.
1. Kälteertrag: der sollte, wenn die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur und die Leistungsaufnahme gleich ist, vergleichbar sein, hängt also nicht von der Hydraulik ab.
2. Ermittlung Kälteertrag: dafür gibt es keine Sensoren, es wird berechnet.
3. Warmwasser ECO: arbeitet bis -7 Grad bei max . 50% Kompressorleistung , darunter wird die Begrenzung aufgehoben. Es sollte also möglich sein, den ECO-Modus permanent aktiviert zu haben.
Alle drei Punkte deuten für mich darauf hin, das ich ein Problem habe. Am 13.01. kommt der Service......
LG Fred
1. Kälteertrag: der sollte, wenn die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur und die Leistungsaufnahme gleich ist, vergleichbar sein, hängt also nicht von der Hydraulik ab.
2. Ermittlung Kälteertrag: dafür gibt es keine Sensoren, es wird berechnet.
3. Warmwasser ECO: arbeitet bis -7 Grad bei max . 50% Kompressorleistung , darunter wird die Begrenzung aufgehoben. Es sollte also möglich sein, den ECO-Modus permanent aktiviert zu haben.
Alle drei Punkte deuten für mich darauf hin, das ich ein Problem habe. Am 13.01. kommt der Service......
LG Fred
cyberthom19.12.22 21:02
fred081273 schrieb:
So, habe heute nochmal mit Vaillant telefoniert.
1. Kälteertrag: der sollte, wenn die Außentemperatur, die Vorlauftemperatur und die Leistungsaufnahme gleich ist, vergleichbar sein, hängt also nicht von der Hydraulik ab.Gleich im Bezug auf was? Im Vergleich zu anderen Geräten?RotorMotor19.12.22 21:41
fred08127319.12.22 21:50
cyberthom schrieb:
Gleich im Bezug auf was? Im Vergleich zu anderen Geräten?Ja, im Vergleich zu einem identischen Gerät in einem anderen Haus.OWLer20.12.22 09:09
Hey, hatte nicht von euch irgendwann jemand ein Bild der geöffneten Wärmepumpe gepostet? Also wie unsere Arotherm Plus von innen aussieht im Bereich des Kompressors?
Ich wollte mal vergleichen, zu "leisen" Modellen, wo ggf. meine extrem lauten Betriebsgeräusche herkommen.

Was schon einmal komisch ist, dass bei mir Kabelbinder "rumbaumeln" mit den Rastfüßen. Normerweise müssten die ja in irgend ein Blech oder Kunststoffbauteil verrastet werden.


Ich werde demnächst mal schauen, ob ich das Gerät aufschraube und den Kompressor gezielt auf 66% bringe. Eventuell kann ich ja sehen/hören/Fühlen, wo die Vibraton oder Resonanz herkommt.
Ich wollte mal vergleichen, zu "leisen" Modellen, wo ggf. meine extrem lauten Betriebsgeräusche herkommen.
Was schon einmal komisch ist, dass bei mir Kabelbinder "rumbaumeln" mit den Rastfüßen. Normerweise müssten die ja in irgend ein Blech oder Kunststoffbauteil verrastet werden.
Ich werde demnächst mal schauen, ob ich das Gerät aufschraube und den Kompressor gezielt auf 66% bringe. Eventuell kann ich ja sehen/hören/Fühlen, wo die Vibraton oder Resonanz herkommt.