W
Mein Konto
Hausbau - Ratgeber
Bauherrenhilfe
- Bauherrenhilfe vor Vertragsabschluss
-- Warum einen unabhängigen Baubetreuer?
-- Vertragsgrundlagen
-- Bausumme
-- Zahlungsplan zur Kostenkontrolle
-- Pflichten des Bauherren vor Vertragsabschluss
-- Unterlagen beim Hausbau vor Vertragsabschluss
- Bauherrenhilfe nach Vertragsabschluss
-- Bauantrag bei Behörden
-- Bau-Genehmigungsverfahren bei Baubehörden
-- Bauspezifische Versicherungen
-- Bauzeitenplan
-- Baubeginn - die Letzten Pflichten der Bauherrschaft
- Bauherrenhilfe während der Bauzeit
- Gewährleistungsansprüche
- Bauabnahme
Baufinanzierung
- Baufinanzierung - Allgemeine Fragen
- Kreditarten
- Kredit-Konditionen
- Bausparen
- Staatliche Förderungen
- Verkehrswert
- Haushaltsrechnung und Bonität
Hausbau Planung
- Haustypen
- Hausbau Vorbereitungsarbeiten
- Das Baugrundstück
- Baugrund beim Hausbau
- Baurecht
- Gebäudeschutz
- Erdarbeiten und Wasserhaltung
- Stützmauern
- Einfriedung
- Untergeschoss
- Kanalisation
- Tragende Elemente
- Nichttragende Innenwände
- Fundation / Fundament
- Deckenkonstruktionen
- Dächer
- Kaminanlagen
- Treppen Rampen Leitern
- Dachbeläge und Spengler
- Fenster
- Sonnen und Wetterschutz
- Aussenputze
- Einbauten, Küchen, Türen
- Bodenbeläge und Unterlagsböden
- Parkett
- Gips, Wand, Decke
Haustechnik und Energie
- Heiztechnik
- Lüftung und Klimatechnik
- Sanitärtechnik
- Elektrotechnik
- Erneuerbare Energie
Whirlpools / Jacuzzi
Hausbau Magazin
- Baufinanzierung trotz Krise?
- Das Blockhaus
- Moderne Dämmstoffe im Vergleich
- Erker Vor- und Nachteile
- Glasflächen beim Hausbau
- Günstig ein Haus Bauen
- Mediterraner Hausbaustil
- Mehrgenerationenhaus
- Moderne Architektur
- Gartengestaltung leicht gemacht
- Traditioneller Ziegelbau
- Villa als höchster Traum
- Im Eigenheim Ruhestand geniessen
- Altbau sanieren
- Kauf einer Holzgarage
- Immobilienmakler
- Arbeitshandschuhe für den Winter
- Zuhause verschönern
- Outdoor-Plissees
- Schlafzimmer planen
- Terrassenüberdachung
- Wohngebäudeversicherung
- Zaunarten und Eigenschaften
- Hauseingang gestalten
- Der perfekte Grundriss
- Sparsamer heizen im Altbau
- Einfamilienhaus smart finanzieren
- Planung einer PV-Anlage
- Neues Haus
- Immobilienfinanzierung
- Installation einer Photovoltaikanlage
- Asbest erkennen und entfernen
- Sauna im Fokus - Wellness zuhause
- Erfolgreich vermieten
- Die perfekte Winterbekleidung
- Das Niedrigenergiehaus
- Der April und seine Stürme
- Architektonische Vielfalt
- Ökologisch und nachhaltig bauen
- Das perfekte Schlafzimmer
- Nachhaltige Energieversorgung
- Zukunftsorientiert bauen
- Nachhaltigkeit beim Hausbau
- Tiny Houses
- Wärmepumpen als nachhaltige Heizvariante
- Maßgeschneiderten Kleiderschrank
- Der richtige Baukredit
- Ratgeber für erfolgreichen Hausbau
- Haus als Altersvorsorge
Do-it-yourself Anleitungen
- Verlegeanleitung für Bodenbeläge und Parkett
- Bodenbeläge und Parkett reinigen und pflegen
- Malerarbeiten am Haus
- Garten Tipps
- Umzug und Reinigung

ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75


Erstellt am: 04.03.22 14:21

Hausbau55EE18.12.22 20:47
Ausgehend von der Darstellung in der App von ergibt sich die Effizienz von 3,6 im Dezember wie folgt:
Erzeugte Wärme 1393 kWh
Erzeugten Warmwasser 137 kWh
Summe 1530 kWh
Verbrauch elektrischer Energie 429 kWh
Ergebnis Effizienz: 1530/429 = 3,56

Energieinfos: Heizung, Warmwasser, Kühlung; Werte: 429 kWh, 1.103 kWh, 1.393 kWh, 137 kWh
MarvinR18.12.22 20:58
Hausbau55EE schrieb:

Ausgehend von der Darstellung in der App von ergibt sich die Effizienz von 3,6 im Dezember wie folgt:
Erzeugte Wärme 1393 kWh
Erzeugten Warmwasser 137 kWh
Summe 1530 kWh
Verbrauch elektrischer Energie 429 kWh
Ergebnis Effizienz: 1530/429 = 3,56
Interessant, ich habe (1103+429)/429 gerechnet, kommt aufs selbe... noch verwirrender.
Hausbau55EE18.12.22 20:59
Bei mir im Dezember Stand heute Mittag
Erzeugte Wärme Heizen und Warmwasser 646 kWh
Stromverbrauch Display 220 kWh
Ergebnis Effizienz 2,93 🙁
Stromverbrauch extern Stromzähler 237 kWh
Ergebnis Effizienz 2,75 🙁
Frido0118.12.22 21:11
November:
Verbrauch Strom HZ: 254kWh
Verbrauch Strom Warmwasser: 49kWh

Dezember:
Energieertrag Heizen: 987 kWh
Verbrauch Strom Heizung: 331 kWh
Verbrauch Strom Warmwasser: 40 kWh
Arbeitszahl Heizen: 3,1 (lt. Display)

meine 55/5 Split hatte jetzt die letzten zwei Tage schon sehr zu kämpfen. Heizstab wurde zwar noch nicht benötigt, hat aber nicht mehr viel gefehlt. Die letzten Tagen hatten wir auch Temperaturen von -4 bis -10 Grad und hatten die letzten 3 Tage keine Sonne, dafür war es bewölkt und neblig...also alles was so ne Luftwärmepumpe nicht mag 😀
Jetzt fängt Sie auch noch an richtig laut zu werden....naja morgen kommt ja der Vaillant Monteur, mal schauen was er so spricht.
Hausbau55EE18.12.22 21:35
Hausbau55EE schrieb:

Bei mir im Dezember Stand heute Mittag
Erzeugte Wärme Heizen und Warmwasser 646 kWh
Stromverbrauch Display 220 kWh
Ergebnis Effizienz 2,93 🙁
Stromverbrauch extern Stromzähler 237 kWh
Ergebnis Effizienz 2,75 🙁


Bei der obigen Berechnung habe ich die Werte vom Display abgelesen.
Aber meine Berechnung war nicht korrekt, wenn wir die Effizienz aus als Grundlage nehmen. Sorry!

Wenn ich jetzt mit den Werten aus meiner App rechne kommt folgendes:
Umweltertrag Heizung und Warmwasser 646 kWh.
Stromverbrauch Display 220
Ergebnis Effizienz (646+220)/220 = 3,93 🙂
Stromverbrauch extern Stromzähler 237
Ergebnis Effizienz (646+237)/237 = 3,75 🙂

Energieertrag Display = Umweltertrag App

Energieverbrauch Moment, Heizen 616,1 kWh, Ort Zürich, Weiter


Blau beleuchtetes Display zeigt Warmwasser und 30,0 kWh; Zurück/Weiter


Umweltvertrag Heizung: Balkendiagramm der Monatswerte in kWh; Gesamt 3504 kWh 2022


Umweltvertrag Warmwasser: Balkendiagramm der monatlichen Erträge in kWh (Apr–Dez), Jahr 2022
cyberthom18.12.22 21:50
Ich bin zwar absoluter Laie, aber wir sollten hier denke ich 2 Dinge generell unterscheiden.
1.) Effektivität der Wärmepumpe
2.) Wärmebedarf des Hauses
Das 1.) können wir alle recht gut vergleichen, allerdings gibt es hier immer mind. 3 Variablen:
- Außentemp
- Vorlauftemperatur
- Kompressordrehzahl
Da der Sensor denke ich in der Außeneinheit ist (hier muss ich mal alte Statistiken rausstöbern, da würde ich das dann sehen), ist die Dämmung der Rohre für die Berechnung des COP eigentlich egal. Bei schlechter Dämmung der Außenrohre hätte ich eine höhere Differenz Vorlauf und Rücklauf und dem zufolge eine höhere Kompressordrehzahl.
Ich habe mal auf die schnelle eine 3D Grafik der COP-Werte der letzten 7 Tage versucht zu erzeugen, eher schlecht als recht.:
Z=COP, X=Außentemp, Y=Vorlauftemperatur (inkl. Warmwasser)

3D-Streudiagramm mit vielen blauen Punkten, bildet eine dichte Punktwolke; Achsen x, y, z sichtbar.


Wenn ich mal zeit habe versuche ich das noch einmal aufzubereiten. Die Rohdaten könnt ihr gern haben.
Was man sieht: Vorlauf großer Einfluss, AT nicht so groß, wobei die Spanne nur zw. -2 und -6 war. Ich muss dafür mal einen größeren Bereich wählen.

Punkt 2.) Wärmebedarf des Hauses ist sicherlich auch interessant, zumal hier die Hydraulik mit rein spielt. Aber hier muss man schon immer die Gegebenheiten mit berücksichtigen, diese fehlen oft bei den Werten.
stromverbrauchwarmwasserstromzählerdisplayvorlauftemperaturcopenergieertragheizungwärmebedarfkompressordrehzahl