Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
D

Daniel-Sp

Du brauchst oben mehr Fluss und unten vielleicht weniger. Bevor Du etwas umstellst sollte aber die Frage des Fühler geklärt werden. Und Daten zu Fußbodenheizung wären hilfreich.
Bevor du etwas änderst unbedingt vorher den Ist Zustand dokumentieren
 
A

Alessandro

was wird verändert wenn ich die Raum_soll Temperatur am Regler ändere?
die ist aktuell auf 23° eingestellt. Was bedeutet das für die Heizkurven?
Nachdem die Wärmepumpe Rücklaufgeführt ist, bin ich ja bei den Werten eigentlich auch nicht sehr gut unterwegs wenn ich hier immer von Neigungen um die 0,2 lese...

RL_soll 15° = 23°
RL_soll 0° = 27°
RL_soll -15°= 30°

Beim Mischer jeweils 6° drüber.

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-442472-1.png
 
T

T_im_Norden

Wenn ich das richtig sehe ist es oben ja nicht direkt kalt, sondern nur nicht so warm wie unten richtig ?

Kannst du beim nächsten Heizen mal VL/RL Wärmepumpe und VL/RL Bad oben messen ?
 
A

Alessandro

siehe Beitrag #305
hier nochmal:

WP_VL = 27,1°
WP_RL = 33,3°
Puffer = 30°
Mischer_VL = 29°

Bad_VL = 27,1°
Bad_RL = 25,2°

Die VL und RL Temperaturen der anderen Räume sind übrigens sehr ähnlich

Wärmepumpe VL+RL sowie VL+RL der einzelnen Räume sind mit dem IR Thermometer gesmessen und haben natürlich dementsprechend Toleranzen.
 
T

T_im_Norden

Ich spekulier einfach mal.
Wenn deine Messung an der richtigen Stelle erfolgt sind und soweit korrekt sind.

Dann hast du an der Wärmepumpe laut IR 31 Grad Vorlauf und 26 Grad Rücklauf also ca 5 k Spreizung.

Am Vorlauf Bad hast du 27 und am Rücklauf 25 Grad nur noch 2 K Spreizung.

Kann das sein das oben VL und Rl vertauscht sind ?

Kannst du mal VL/RL Wärmepumpe , VL/RL eines Heizkreises unten ,VL/RL eines Heizkreises oben während eines Heiztaktes messen ?
 
D

Daniel-Sp

Wärmepumpe-RL zeigt ein sehr merkwürdiges Verhalten. Er zeigt auch mal nur 8°C. Die Frage ist ob nicht nur vertauscht, vielleicht auch defekt.
Interssant wäre noch, was passiert wenn die Mischkreispumpe eine Stufe zurückgestellt wird. Sowohl mit dem Verlauf der Puffer Temperatur im Heiztakt, also auch mit dem Taktverhalten, sowie den Temperaturen im Mischerkreis und der Raumtemperaturen.
 
Zuletzt aktualisiert 18.04.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen


Ähnliche Themen
Oben