Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,80 Stern(e) 15 Votes
Der Traum vom Haus - Wie viel davon kann ich mir leisten?
Bestellen Sie jetzt kostenlos Hauskataloge, Smarthome-Info
Wenig.jpg


Der Fluss im Mischerkreislauf ist zu niedrig. Nur ein Teil des Vorlaufs der Wärmepumpe geht in den Mischerkreislauf und damit in die FBH, der restliche Teil strömt durch den Trennspeicher zum Rücklauf der Wärmepumpe. Folge ist ein schneller Anstieg der Rücklauftemperatur. Da die Wärmepumpe rücklaufgesteuert ist, führt das zum frühzeitigen Abschalten der Wärmepumpe. Der Mischerkreis arbeitet weiter, zieht Wärme aus dem Speicher, die Temperatur fällt und die Wärmepumpe springt an. Das Spiel geht von vorne los. Du hast eine taktende Wärmepumpe.
(Das selbe passiert auch bei Einsatz von ERR ("Effizienzreduktionsreglern"), da durch das Schließen von Heizkreisen der Fluss im Mischerkreislauf reduziert wird.
du beschreibst hier dass die RL Temperatur schnell ansteigt, was bei mir ja der Fall ist!
Ist also VL und RL Fühler doch nicht vertauscht?

Der Heizi hat übrigens gemeint dass vlt. Luft Im OG System ist...
 
Die Temperatur des RL kann doch nicht über die Temperatur des VL ansteigen, es sei denn du hast dort eine weitere Wärmequelle drin.

Mit was heizt du eigentlich? Luft, Sole oder Hybrid mit Gas?
 