ᐅ Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75
Erstellt am: 04.03.22 14:21
A
ajokr202502.03.26 15:28MaKV313 schrieb:
Warum wäre die Pumpe im Sommerbetrieb hinüber? Meine Frage ist, ob es möglich wäre, den Vorlauf einfach durch die (abgeschaltete) Heizkreispumpe zu drücken, ob die dabei vielleicht kaputt gehen könnte. Ob Sommer oder Winter wäre doch erstmal egal, oder? Ich könnte sie im Sommer natürlich auch wieder aktivieren, wenn das besser ist. Es geht mir primär darum, jetzt in der Übergangszeit die Rücklaufanhebung möglichst zu vermeiden.Die Pumpe wäre eventuell hinüber, wenn sie überhaupt nicht mehr bewegt würde, also nicht mal mehr den täglichen Probelauf wie es im Sommerbetrieb gemacht wird. Ob das Durchdrücken Schäden bewirkt, kann ich mangels Erfahrung nicht sagen.
MaKV313 schrieb:
Also, im Puffer sitzt kein Fühler, das hatte ich mit dem Heizi besprochen, weil es da wohl manchmal Probleme mit der Steuerung gab. Die erfolgt bei mir ausschließlich über die Werte der Außeneinheit, scheint mir. Geht es um den Fühler, der den Wert auch an die App liefert? Keine Ahnung, wo der sitzt. Wo kann ich das erkennen?Der/die Fühler sitzen da, wo das Kabel vom VR71 oder der Hydraulikstation kommend endet. Wenn da nichts an S1 oder S2 dran hängt, bleibt in der Tat nur die Außeneinheit.
Kannst du am Sensocomfort unter Fachhandwerkerebene/Sensor-/Aktortest/s1 und S2 nachsehen.
Hallo meine Name ist Philipp und ich bin neu hier im Forum.
Ich saniere gerade ein Reihenhaus BJ1952 größtenteils in Eigenleistung.
Im November 2025 wurde eine Vaillant Arotherm 55/8.1 von einem größeren ortsansässigen Heizungsbauunternehmen installiert. Leider mit 45l Trennspeicher… Da hatte ich mich im Vorfeld nicht ausreichend informiert und dem Heizungsbauer vertraut. Beheizt werden ca 115m2 ausschließlich über normale Heizkörper.
Mal abgesehen davon, dass der Trennspeicher als Reihenspeicher sinnvoller gewesen wäre, habe ich große Probleme mit der Wärmepumpe. Von Anfang an wurde ein sehr störendes Dröhnen von der Außeneinheit in das Haus übertragen. Nach 4 Nachbesserungsversuchen durch den Heizungsbauer und Vaillant Kundendienst (der ist übrigens die absolute Katastrophe), hat Vaillant nun zugegeben, dass es sich um ein generelles Problem dieser Modellreihe handelt. Sie haben in den letzten Monaten sehr viele Reklamationen mit demselben Verhalten. Das Modell ist ja erst seit September 2025 auf dem Markt. Vaillant „Entwicklungsabteilung“ hat das Problem intern reproduzieren können aber bis heute keine Lösung gefunden. Aussage des Heizungsbauers sowie des Vaillant Werkskundendienstes.
Ich kann nur jedem davon abraten aktuell eine Vaillant Wärmepumpe zu kaufen. Ob nur die 55er betroffen ist oder alle der 8.1 Baureihe kann ich leider nicht sagen. Nach meinen Erlebnissen der letzten 3 Monate mit dem Werkskundendienst würde ich generell davon abraten ein Vaillant Produkt zu kaufen.
Doch damit nicht genug. Meine 55/8.1 macht noch weitere Probleme. Die Anlage ist mittlerweile viermal mit dem Fehler F.733 ausgefallen. Darüber hinaus ist der COP ca 40% schlechter als offiziell angeben. Beides wurde von Vaillant und dem Heizungsbauer bestätigt aber auch hier wurde noch keine Lösung gefunden.
Ich prüfe jetzt wie ich am besten vom Kauf zurücktreten kann. Falls hierzu jemand Tipps und Erfahrungen hat, würde ich mich darüber sehr freuen.
Sollte jemand mehr Details zum Werkskundendienst wünschen, kann ich die gern auch noch teilen.
Gruß Philipp
Ich saniere gerade ein Reihenhaus BJ1952 größtenteils in Eigenleistung.
Im November 2025 wurde eine Vaillant Arotherm 55/8.1 von einem größeren ortsansässigen Heizungsbauunternehmen installiert. Leider mit 45l Trennspeicher… Da hatte ich mich im Vorfeld nicht ausreichend informiert und dem Heizungsbauer vertraut. Beheizt werden ca 115m2 ausschließlich über normale Heizkörper.
Mal abgesehen davon, dass der Trennspeicher als Reihenspeicher sinnvoller gewesen wäre, habe ich große Probleme mit der Wärmepumpe. Von Anfang an wurde ein sehr störendes Dröhnen von der Außeneinheit in das Haus übertragen. Nach 4 Nachbesserungsversuchen durch den Heizungsbauer und Vaillant Kundendienst (der ist übrigens die absolute Katastrophe), hat Vaillant nun zugegeben, dass es sich um ein generelles Problem dieser Modellreihe handelt. Sie haben in den letzten Monaten sehr viele Reklamationen mit demselben Verhalten. Das Modell ist ja erst seit September 2025 auf dem Markt. Vaillant „Entwicklungsabteilung“ hat das Problem intern reproduzieren können aber bis heute keine Lösung gefunden. Aussage des Heizungsbauers sowie des Vaillant Werkskundendienstes.
Ich kann nur jedem davon abraten aktuell eine Vaillant Wärmepumpe zu kaufen. Ob nur die 55er betroffen ist oder alle der 8.1 Baureihe kann ich leider nicht sagen. Nach meinen Erlebnissen der letzten 3 Monate mit dem Werkskundendienst würde ich generell davon abraten ein Vaillant Produkt zu kaufen.
Doch damit nicht genug. Meine 55/8.1 macht noch weitere Probleme. Die Anlage ist mittlerweile viermal mit dem Fehler F.733 ausgefallen. Darüber hinaus ist der COP ca 40% schlechter als offiziell angeben. Beides wurde von Vaillant und dem Heizungsbauer bestätigt aber auch hier wurde noch keine Lösung gefunden.
Ich prüfe jetzt wie ich am besten vom Kauf zurücktreten kann. Falls hierzu jemand Tipps und Erfahrungen hat, würde ich mich darüber sehr freuen.
Sollte jemand mehr Details zum Werkskundendienst wünschen, kann ich die gern auch noch teilen.
Gruß Philipp
I
Ichbins0104.03.26 11:12Also wenn der COP auch schlechter ist, fehlt vermutlich Gas, hast du mal bei ner Abtauung geschaut, ob die Vollflächig vereist? Wie ist die Maschine an das Haus angebunden?
Dass Kältemittel fehlen könnte, wurde vom Werkskundendienst bis gestern abgewiegelt. Gestern sollte das eigentlich überprüft werden. Habe gut drei Wochen auf den Termin gewartet weil ein Mitarbeiter mit Kältemittelschein kommen sollte. Kam aber wieder nur ein normaler Techniker... Nächster Termin ist frühestens Ende April möglich. Die gesetzte Frist für die Mängelbeseitigung endet aber schon am 13.03.2026.
Die Vereisung ist vollflächig und recht gleichmäßig was eigentlich eher nicht für zu wenig Kältemittel spricht.
Der Anschluss der Außeneinheit ist mittels Edelstahlwellrohre durchgeführt worden. Vaillant und Heizungsbauer bestehen darauf, dass eine ausreichende Entkopplung der Vibration damit gegeben sei... Mein Vorschlag auf Flexschläuche umzurüsten wurde abgelehnt. Beide wollen jetzt auf die Ergebnisse der Vaillant Entwicklungsabteilung warten.
Die Vereisung ist vollflächig und recht gleichmäßig was eigentlich eher nicht für zu wenig Kältemittel spricht.
Der Anschluss der Außeneinheit ist mittels Edelstahlwellrohre durchgeführt worden. Vaillant und Heizungsbauer bestehen darauf, dass eine ausreichende Entkopplung der Vibration damit gegeben sei... Mein Vorschlag auf Flexschläuche umzurüsten wurde abgelehnt. Beide wollen jetzt auf die Ergebnisse der Vaillant Entwicklungsabteilung warten.
I
Ichbins0104.03.26 11:46ich hatte auch 3 Besuche von Vaillant-Technikern die Versucht haben meinen 733er Fehler zu finden und brachte alles nichts, dann kam als Letztes doch noch ein Vaillant Kältetechniker und hat Gas abgepumpt und gewogen, passte so weit, der Fehler war das Umschaltventil oder was auch immer der von Enteisen auf normalen Betrieb das Gas schaltet, dort war eine Verschmutzung drinnen wodurch das Ventil ab und an nicht an die Endposition gefahren ist.
Das mit dem Datum war bei mir irrelevant, war glaub ich auch schon mit den ganzen Besuchen aus der Garantie draußen, war ja immer ein Folgeservice-Einsatz von dem ersten gemeldeten 733er Fehler --> hat amals alles Heizungsbauer so mit Vaillant ausgemacht
Das mit dem Datum war bei mir irrelevant, war glaub ich auch schon mit den ganzen Besuchen aus der Garantie draußen, war ja immer ein Folgeservice-Einsatz von dem ersten gemeldeten 733er Fehler --> hat amals alles Heizungsbauer so mit Vaillant ausgemacht