Mit meinem Infrarot-Thermometer kann ich die Rohre leider nicht vernünftig messen. Das geht nur an den Kunststoffrohren der Fußbodenheizung ganz gut.....
cyberthom31.01.23 19:18
fred081273 schrieb:
: wie groß ist denn Deine Spreizung momentan?AT 5 Grad, kompressor 30%, Vorlauf 30,9 Rücklauf 28,3 Wärme 2,74kW Strom (komplett inkl. Rrinlwasserstation) 530W COP 5,13cyberthom31.01.23 19:19
fred081273 schrieb:
Mit meinem Infrarot-Thermometer kann ich die Rohre leider nicht vernünftig messen. Das geht nur an den Kunststoffrohren der Fußbodenheizung ganz gut.....Vorher schwarzes dünnes Band drauf kleben oder krepbandfred08127331.01.23 21:47
cyberthom schrieb:
AT 5 Grad, kompressor 30%, Vorlauf 30,9 Rücklauf 28,3 Wärme 2,74kW Strom (komplett inkl. Rrinlwasserstation) 530W COP 5,13Das sieht doch super aus! Passt auch von der Spreizung her zum Leistungsdiagramm.fred08127331.01.23 21:50
cyberthom schrieb:
Vorher schwarzes dünnes Band drauf kleben oder krepbandIch messe überall andere Werte.....Ich gebe es auf. Die sollen kommen, den Kompressor tauschen und das Expansionsventil prüfen. Bei der Gelegenheit bitte ich darum, die Sensoren zu prüfen. Mehr kann ich nicht machen.
cyberthom31.01.23 22:19
fred081273 schrieb: