Jimmytri schrieb:
Das geht auch über die Restförderhöhe. Wenn du den wert runter setzt, dann ändert es die Durchflussrate.Bei mir nicht. Wir haben es ganz doll runter gesetzt. Ich habe immer noch die 1260l/h. Bei Prozent Pumpenleistung tut sich was.Aber ich rechne jetzt erstmal den Energieertrag zu Fuß aus...
Tolentino24.01.23 16:23
Apolyxo schrieb:
Vorlauf-Rücklauf*Durchfluss*1,16Vorlauf-Rücklauf muss ne Klammer rum oder?Vorlauf: 29,3°C
Rücklauf: 28,1°C
Durchfl: 1264 l/h
1759,488 (was eigentlich, Watt?)
Live Monitor hatte ind dem Moment 0,7 Kälteleistung und 0,9 Stromverbrauch.
Klingt nicht richtig - oder?
Apolyxo24.01.23 16:26
Tolentino schrieb:
Klingt nicht richtig - oder?Die beiden Werte passen leider zusammen. Kann aber nur scheinbar ungewöhnlich sein. Es ist gut möglich dass Vaillant hier einfach Vorlauf-Rücklauf*1,16*Durchfluss nimmt und den Stromverbrauch abzieht um die Kälteleistung zu ermitteln. Dann würde ein kaputter Rückfluss-Sensor hier beide Werte fälschen.
Kannst du die Spreizung mal mit Infrarotthermometer plausibilisieren? Ist die wirklich ca. 1 K?
Tolentino24.01.23 16:35
Jimmytri24.01.23 16:44
Tolentino schrieb:
Bei mir nicht. Wir haben es ganz doll runter gesetzt. Ich habe immer noch die 1260l/h. Bei Prozent Pumpenleistung tut sich was.
Aber ich rechne jetzt erstmal den Energieertrag zu Fuß aus...Bei mir hat es erst ab 250mbar etwas verändert.Tolentino24.01.23 16:45
da bin ich auch. Ich suche jetzt erstmal mein IR-Thermometer...