Stahlträger in Betondecke - wie verspachteln?

5,00 Stern(e) 3 Votes
11ant

11ant

Um es vielleicht genauer zu erklären.
Unserer Decke wird NICHT verputzt. [...] Da ist also leider nichts mit Gewebe auf der Betondecke aufbringen.
Bei einer Sichtbetondecke muß dem Planer aber doch wohl klar gewesen sein, daß das dann auch die Sichtbarkeit dazwischen liegender Stahlträger bedeutet, bzw. wenn er das anders haben will, sollte er dafür eine Ausführungszeichnung gemacht haben.

So, wie es auf den Fotos ist, sehe ich nur die Möglichkeit, einen gefasten sauberen Übergang anzuspachteln und die Stahlträger dann sichtbar zu belassen (dabei fände ich persönlich schöner, sie in einem betonnahen Grauton zu lackieren).

Wenn nur die Stahlträger überspachtelt werden sollen, ohne ein in die Betonfläche überstrahlendes Gewebe, dann wird man wohl ein metallisches Gewebe als Putzträger / Armierung mit Punktschweißung auf die Stahlträger aufbringen müssen. Hat der Planer dazu nichts bedacht ?
 
Musketier

Musketier

Wir haben auch einen Stahlträger im Flur und ebenfalls keinen Putz an den Decken.
Die Putzer haben das bei uns zugespachtelt. Ob da noch was drunter eingebracht wurde, weiß ich nicht.
Irgendwelchen (Montage-) Kleber sollte es doch geben, um ein Armierungsgewebe auch auf Metall festzukleben und dann zuzuspachteln.
 
Y

ypg

Wir haben auch den unteren Bereich der Decke nicht gespachtelt und nur gestrichen, und auch einen Eckträger. Den sieht man nicht. Der Putzer hat ihn mit überputzt.
 
P

Pille007

Wir haben so ein ähnliches Problem, nur dass der Träger fast bündig mit der Betondecken ist und da nichts mehr groß an gespachtelt werden kann.

Wir hatten damals den BU darauf hingewiesen und es gab die Absprache das da Stahlplatten unter kommen nur wurde dies nie gemacht und somit ist der Träger bündig und der BU vom Hof gejagt worden.

In deinem Fall hätte ich links und rechts am Träger entlang was weg gemacht so dass man zB mit dem Streckmetall dazwischen kommt und es mit Mörtel ect. befestigt oder am Träger festgeschweißt (wie schon erwähnt).

Wie ist das Problem gelöst worden?
 
O

Otus11

Um es vielleicht genauer zu erklären.
Unserer Decke wird NICHT verputzt. Es soll auch nicht mit Rigips abgehangen werden, denn die Einbaustrahler sind bereits in der Betondecke verplant. Da ist also leider nichts mit Gewebe auf der Betondecke aufbringen.
Sichtbarer, nackter Beton?
Oder 1 Lage Malervlies, dann gestrichen?

Bei uns sah es mit Gewebe so aus:
stahltraeger-in-betondecke-wie-verspachteln-251386-1.jpg
 
B

Bauking

Sowas wird mit Armierungsgewebe bis 20cm auf den Beton überbrückt, anschliessend verputzt, hier spielen die Spoteinlässe überhaupt kein Problem, da die Löcher mit in den Putz übernommen werden.

Das Armierungsgewebe lässt sich problemlos auch auf Stahl und Beton kleben, da braucht man kein Drama draus machen.

Mit Malervlies auf dem Endputz wirkt man am Ende der sichtbaren Rissbildung vor.
 
Zuletzt aktualisiert 27.04.2024