ओवरफ्लो वाल्व बंद करें! कोई फायदा नहीं। फिर आप तुलना कर सकते हैं। आप तब बहुत गर्म कमरे कम कर देंगे। सौभाग्य से बाथरूम के पक्ष में। सब कुछ, जैसा पहले किया गया था, कदम दर कदम।
ओवरफ़्लो वाल्व बंद! कोई फायदा नहीं। फिर आप समायोजन कर सकते हैं। आप तब बहुत गर्म कमरों को कम कर देंगे। शायद सौभाग्य से बाथरूम के पक्ष में।
सब कुछ, जैसा पहले किया गया, कदम दर कदम।
मैं अगले साल की शुरुआत में हमारे हीटिंग इंस्टॉलर से इस बारे में बात करूंगा
सुप्रभात, मेरी कंप्रेसर स्टार्ट्स में स्पष्ट कमी आई है, अगर दो सप्ताह पहले औसतन हर 14 मिनट में होती थी, तो अब यह काफी बेहतर है, डेटा 23.12. - 25.12.:
यह निश्चित रूप से ओवरफ्लो वाल्व को मॉडिफाई करके ही बेहतर हो सकता है, लेकिन मैं अभी इसे संभालने की हिम्मत नहीं करता। इसे हीटिंग इंस्टॉलर को करना चाहिए।
पिछले 24 घंटे में kWh खपत अभी भी 20 है। मुझे लगा था कि पानी की सेटिंग से यह कम हो जाएगा, इसका कारण क्या हो सकता है? पानी के समय 6-10 बजे, 12-14 बजे, 17-22 बजे हैं।
तापमान के बारे में, हॉल अभी भी 22.8° है, जबकि मैंने ऊपर फ्लो 1 और नीचे 0.75 कर दिया है। बच्चों का कमरा 22.4° पर थोड़ा गर्म है, जब छोटा शरारती बच्चा अगली साल वहां सोएगा। वहां मेरा वॉल्यूम 0.75 है। और कम करें?
बड़ा बाथरूम 21.0° पर था। अब मैंने वहां वॉल्यूम 2.9-3.0 पूरी क्षमता से सेट किया है, शायद कल तक इसमें कुछ बदलाव होगा। 21.3° अच्छा होगा! यदि नहीं, तो इसके साथ ही रहना होगा।
शुभकामनाएं
क्या ये समय हैं जिनमें सर्कुलेशन पंप काम करता है? अगर हाँ, तो मुझे यह अभी भी बहुत लगता है।
आगे प्रवाह को कम करने के बजाय, तुम्हें वास्तव में ओवरफ्लो वाल्व पूरी तरह खोलना चाहिए, तभी थर्मल बैलेंसिंग का मतलब होता है!
तब तुम निश्चित रूप से हीटिंग कर्व को कम कर पाओगे, ऊपर देखो, और तभी बिजली की खपत भी कम होगी।
क्या तुम मुझे एक DTA मेल कर सकते हो?