采暖负荷计算为10.3千瓦,9.5千瓦的空气-水热泵足够吗?

  • Erstellt am 2020-03-05 22:09:47

Daniel-Sp

2020-03-06 09:20:19
  • #1
是否适合较低的调制范围,请参考数据表。数据表中应列出在不同工作点下的调制范围。A7(7°C AT)处的下限尤其重要。这样你可以估计热泵在过渡季节的适应性。在A-7时,你可以估计冬季的供热能力是否足够,或是否需要提前启动电加热器。请仔细检查供暖负荷计算,采用了什么室内温度,是否符合你们的要求……是否根据你房屋的参数进行了逐房间的供暖负荷计算?
 

hippjoha

2020-03-06 09:31:38
  • #2
首先非常感谢你们的快速帮助和回复。这对我与我们的暖气安装工的下一次谈话非常有帮助。一旦我有了更详细的数据,我会再次联系你们。
 

T_im_Norden

2020-03-06 10:28:01
  • #3
从2.6开始,可以尝试因为有调制功能。
 

Zaba12

2020-03-06 10:57:56
  • #4
我也觉得10千瓦的热泵对于这些[QM]来说过大,但是你付钱请了专业人士,他应该知道自己在做什么。
 

Daniel-Sp

2020-03-06 11:08:29
  • #5
我不会盲目信任热泵方面的专家……
 

hippjoha

2020-03-20 12:18:37
  • #6
好的,我刚刚收到了一份关于全年运行效率计算的信件。如果我没看错的话,额定功率“只有”8.1 kW?

性能系数 COP(A-7/W35 / A2/W35 / A7/W35):3.3 / 4.31 / 5.12
额定功率(kW)(A7 / W35):8.1

全年总运行效率:4.61
 

类似主题
09.06.2015燃气、热泵和太阳能用于独户住宅?36
21.10.2019带有热泵费率的热泵?37
21.10.2017六户家庭住宅的热泵容量不足?12
08.03.2018是否需要根据期望温度进行热负荷计算?14
20.02.2018基于供热负荷的热泵计算公式18
14.09.2018供暖(热泵)错误,热功率过高?14
22.11.2019请求关于热泵/报价的反馈!46
12.01.2021地暖空气-水热泵。阳光照射时房子太热了690
04.02.2020应该把按房间划分的采暖负荷计算委托给谁?46
05.06.2020供热负荷计算或房间供热负荷26
14.10.2022新建建筑中的空气-水热泵尺寸设计311
04.01.2022空气-水热泵当前消耗和数据1439
10.12.2020Knv 热泵或 IDM 空气热泵13
14.12.2020地暖热负荷计算 - 简单说明?26
20.01.2021空气-水热泵每日消耗30千瓦时52
08.10.2021空气-水热泵与地板采暖结合工作不正常65
15.02.2022与燃气相比,空气-水热泵的附加费用合理吗?32
21.06.2022现有物业供暖系统更新 - 冷凝锅炉/空气-水热泵/生活热水热泵25

Oben