城市别墅或独栋住宅位于500平方米的矩形地块上

  • Erstellt am 2020-01-17 18:03:26

Tolentino

2021-10-19 10:54:13
  • #1
唉,现在零部件供应危机砸到了我头上。热泵根本买不到。尽管我早早提醒过,他们也坚决承诺准时交货,但先是延迟了两周,现在甚至连所有的交货时间承诺都被经销商撤回了。
主机已经到了,里面装了辅助加热器,因此还有希望用它来进行功能性加热。暖气工想在Vaillant上咨询一下。这样一来,我就是用昂贵的电费换取进一步的工期延误(这也让我花了不少钱)。
与此同时,水管连接正在完成,除垢设备已安装,一切准备就绪,只待热泵安装、连接并启动。
我这会儿正把指甲咬下去了。
 

Tolentino

2021-11-05 10:55:23
  • #2
所以,新的更新:Heizi 在我这里又安装了一台纯电加热器。到目前为止,这个供暖程序(还将持续到星期一)已经花费我2000千瓦时。根据Billo湿度计,房子里的空气湿度只有30-50%,室温约为20°C。我现在有点怀疑地面是否表面结晶了,因为我从来没有遇到过窗户内侧起雾,更别说真正的水珠,这在这里经常被报道。另一方面,我也有三周没有开暖气的休息时间。也许地面材料有足够时间进行固化?我很期待第一次CM测量。目前我根本找不到瓷砖工人。邻居的理发师经过考虑后至少答应帮忙做客用卫生间的工作。也许他会帮我在其他测量点做CM测量。我现在打算再试试带有工匠服务的建材市场。隔墙工人从上周开始已经在忙活,看起来情况不错。周三的门密封测试刚好通过,得了1.5分。不过,内窗台和室内通风系统通向外部的管道还没安装好。也就是说,如果测试已经通过了,我希望密闭性也相当不错。很遗憾我现在无法知道准确的数值。有人知道门密封测试大概多少钱吗?也许我会再做一次。
 

11ant

2021-11-05 11:53:44
  • #3
你为什么不直接在这样的问题里叫一个“Yell 4 Fachmann” = " "呢?
 

Tolentino

2021-11-05 12:24:10
  • #4
我当时觉得还没必要,因为我本来也不会在没有含水量测量的情况下铺设任何类型的地面。但这部分你现在已经接手了。
我这里也会更详细地描述流程,这样 才能真正有根据地发表意见(如果可能的话)。

- 这是一个基于水泥的发热找平层,平均厚度约为7厘米
- 找平层添加了助剂Berolith M94
- 找平层在开始功能性加热前有5周的静置期(再次确认后,甚至是5周!)
- 助剂制造商的措施协议如下:
7天静置期(实际:5周)
2天35℃预热(遵守)
6天45℃预热(实际7天,含周末)
1天35℃预热(遵守)
1天25℃预热(遵守)
然后休息两天或以最低功率继续加热。(目前预热温度23℃),周日两天休息期结束。

一开始我就发现了一个问题:楼上找平工几乎在所有房间都将窗户留在了微开状态。据我所知,最初应该所有窗户都是关闭的?可惜那时找平层还不能进入,所以我没法干预减少影响。
静置期结束后,我每天早晚都进行了短时间的通风换气(没有穿堂风)。
我在房子里各处放置了非常便宜的湿度计。
起初,即允许进入找平层后到常规静置期结束前,通风前的平均相对湿度为早晨60-70%,通风后为40-50%,温度约10-16℃。
实际静置期结束时(即5周后),但功能性加热开始前,通风前湿度约50-60%,通风后50%。
在35℃预热开始时,通风前湿度一度升高到70-80%,环境温度28℃(但没有结露),很快降至约60%。通风后一般为30-40%,环境温度约20℃。
45℃预热中期(环境温度33-34℃)时,通风前相对湿度稳定在约45%,通风后约35%,环境温度28-30℃。
最近几天我没有通风,因为早晨湿度维持在40-50%(环境温度21-22℃),而且外面湿度更高(一直下雨)。另外,干墙工人已经开始工作了。

那么,亲爱的 ,根据以上补充描述的情况,专业上是否至少可以80%确定存在问题,因为一定有一些湿气必须排出,否则应该至少会在窗户上形成轻度结露?尤其是考虑到静置开始时窗户是微开的?或者我推测,较长的静置期是否有可能实现足够的水化,使得功能性加热时几乎不会产生更多湿气,这种想法是否合理?

我非常期待您的评估,尽管还需要委托专业人员进行含水量测量,这当然是必不可少的。
 

KlaRa

2021-11-06 11:19:24
  • #5
你好 "Tolentino"。
你对关于铺设水泥砂浆地坪和后续工作的描述非常出色且有说服力!
关于这点:
你们做得非常正确!
对于70毫米厚的水泥砂浆地坪,确实有必要向砂浆中加入塑化剂(Berolith M 94),以确保在这一厚度下结构能够充分密实。
此外,水泥砂浆地坪的干燥时间总是随着厚度的增加而延长。
环境的干燥条件,也就是室内气候,对水泥砂浆地坪根据厚度干燥速度的影响仍然至关重要。
窗户在铺设砂浆时“微开”的现象,在这里描述的情况下不应让我们感到困惑。这种情况本不应出现,因为砂浆表面在硬化过程中(顺便说一下,这是一种化学反应)需要充足的水分供应。
如果开窗对砂浆有害,最终会表现为砂浆表面不够坚固。
但这里显然不是这种情况。
----------------------
我从整体内容中只能理解到进行了功能性加热,但未提及达到铺装硬化标准的加热过程。
无论如何,请记住,通过铺设湿砂浆地坪不可避免地会向建筑物内部引入大量湿气,这些湿气也会被墙面抹灰等材料吸收!
这意味着,单凭湿度计的读数(假设其显示精度足够)并不能真正起到决定性作用。
实际上,从整个内容来看,我看不到任何明确的迹象表明存在问题。
如果怀疑砂浆尚未完全干燥,无法进行地面饰面(无论何种类型)的铺设,则必须通过相应的测量,或者仅仅是检测(这两者区别很大!)加以确认。
砂浆工在砂浆铺设后对干燥过程和所需时间毫无影响——在责任分界上(如果这里我们可以使用这个概念的话),砂浆工是不承担责任的。
请做如下操作以获得足够的安全保证:
不加热,在一个房间的砂浆表面铺设大约1.5米 x 1.5米的聚乙烯薄膜。
既然你据说有多个湿度计,就“牺牲”其中一个,将其放置于聚乙烯薄膜下的砂浆表面,并用粘性良好的胶带密封薄膜边缘。
将第二个湿度计放置在薄膜外侧的侧边,以便进行对比检测。
然后将窗户开“微开”,可以适当有一些微风流通。
最多24小时后,比较两个湿度计的读数。
如果薄膜下的湿度值超过75%相对湿度,应进行第二阶段的铺装硬化加热,持续2天。
如果读数低于此值,那么所有的担心都是多余的! :)
------------------------------
祝大家周末愉快:KlaRa
 

Tolentino

2021-12-07 22:21:52
  • #6
那么,给大家一个小更新。
热泵依然还没到,也不知道具体的交货时间。暖气工和Vaillant的代表见过面,他帮我排了一份优先名单,按订单日期处理。我预计六月下单的话机会还是蛮大的,但谁知道呢……
与此同时,我用电热器和两个红外面板给工地供暖(几乎是防冻模式),因为暖气工需要他的直接取暖设备给另一处有同样问题的工程用。
我的临时设备能在外面温度大约0到5度时,把室内温度保持在13摄氏度。不能判断这是否说明隔热效果不错,不过消耗量大约是每天80到100瓦时。:(

期间,我和施工总承包(GÜ)一起进行了小范围查看,想看看他的分包商们大致还要做些什么,以及我们可不可以快点验收。
基本上事情还算清楚。电箱和接线,还有我自己刷漆的部分以及最终安装,另外临时砌底座的工艺不成熟,都还需要完成。此外,我还和他们谈过,交货时发现纤维混凝土楼板上开设的受控住室内通风系统的小孔太小了,要改大一些。因为我的暖通空调安装工得把通风口洞口扩大。
问题是:计划文件上规定是130毫米,而且也按此交付。Vaillant却只有内径130毫米、外径134毫米的管子。:rolleyes:
当然,我的暖通工本来可以提前问清楚是否用125毫米管,但那时已经全部订货了。
现在通风口周围留下了挺难看的破损处,我想要把它们抹平。我自己可以做,也可以让别人做,但如果施工总包能做,因为他也承认这情况处理得不好,那最好不过了。

另外,入户门附近的内墙腻子层有个小地方,因为泥工刮得太快,导致起泡了。
施工总包当时还想说最好让油漆工来修,因为要专门找人……
不过泥工反正还得回来,我就没接受他的说法。

好了,验收时施工总包提到电工今年很可能没有时间了,还多少怪我,认为延期是我造成的。虽然部分说法没错,但也有部分是我不负责的。加上他提到电工能在十月来做,这我也反驳了。因为那才是电工可能进场的时间,我也告诉了工地负责人,但他后来因病请假了。

有趣的是,施工总包问我主楼梯装好以后,临时梯子怎么办。我说还没想好,可能放到二手平台。结果他竟然有兴趣,不过是想免费拿走。我冷静地说,在二手平台能卖300欧呢。

总之,带着剩余的工作完成了验收,我终于可以开始自己的施工了。电气部分计划在一月底前完成,底座抹灰则因天气原因预计四月底完成。结算单自然大幅减少了尾款。我很好奇他们是不是真的还会做这些活儿。不过我已经受够了,想快点往前进,供暖设备暂且不管。

事实是:今年肯定搬不进来了。可能底座抹灰得我自己买材料做,事后再追讨费用,也挺搞笑的。
电气这块我倒觉得胜算较大,因为两次核对增项我还没付款。电工要想拿到钱,就得完成尾款工作,否则我能说活没做好。

另一个问题是:我找不到能现在开工的贴瓷砖师傅。真是太疯狂了。
 

类似主题
27.05.2015窗户上的冷凝水问题很大34
05.12.2017地下室公寓中的湿气71
02.01.2022空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵109
20.01.2021潮气通过新建筑中的落地窗渗入34
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
25.08.2022洗衣房的湿气——通风还是除湿器?21
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19

Oben