空气-水热泵的液压平衡 + 高效循环泵

  • Erstellt am 2021-01-03 23:07:06

T_im_Norden

2021-01-04 13:15:18
  • #1
除冰每隔半小时一次?
除冰需要多长时间?
外部温度和湿度是多少?
她之前除冰的频率是多少?
设备继续恒定加热,还是压缩机会停止?

基本上我现在认为设备此刻向房屋输送了更多热量,因此需要更多工作。
这在预料之中,因为所有分配器都是开启的。

除冰实际上不应该持续太久,也不应对室内温度产生较大影响。

不过还是请你关注一下电力消耗,并观察设备据此产生了多少热能。
 

lesmue79

2021-01-04 13:35:36
  • #2
根据外部传感器,目前温度为2.5°C,湿度未知……

根据手机和天气应用,温度在0到-1°C之间,湿度接近90%,这种情况从12月初开始已有一段时间,部分时间还有雾,从那时起设备感觉结冰的情况也更频繁……

从长远来看我无法评价,这是房子和热泵的第一个采暖期……

除冰最长持续5分钟

但除冰过程对压缩机启动没有影响,通过循环反转,除冰时压缩机实际上仍在运行。否则我在统计中应该看到更多的压缩机启动次数。

耗电量等数据我还必须在复杂的控制系统中找到,该系统在Vaillant这里稍显复杂且结构嵌套……

根据控制系统,我的全年综合性能系数大约为5.5

我只是想提一下除冰的情况,免得以后出现问题,因为没有明显的变化。根据显示,设备实际上只在50%的负荷下运行。
 

T_im_Norden

2021-01-04 13:45:22
  • #3
5.5 可能是 Vaillant 计算得比较乐观 : )。

在这种温度和湿度下,应该会经常结冰。

持续 5 分钟不会损失太多,热泵原则上只是利用循环系统中可用的水进行化霜,不会从房子里吸取热量。

唯一不好的情况是如果你还使用加热棒,控制器中加热棒是否被禁用了?

你的供暖回路有缓冲罐吗,还是预热水直接进入地暖?
 

lesmue79

2021-01-04 13:48:56
  • #4
我在回流管路中有一个大约18升的串联缓冲罐,还有一个溢流阀,但我已将其关闭到极限。只有当几乎所有执行器出现ERR时,这个装置才会发挥作用。缓冲罐和溢流阀在总承包商/成品房制造商那里是无法省略的。设备过了保修期后,溢流阀也会被拆除。
 

Tolentino

2021-01-04 14:00:20
  • #5
是的,我目前最喜欢的替代暖气炉也会这么做。他向我解释说,这样设计的目的是为了在ERR关闭时保证压缩机的最小运行时间,否则它会反复启动然后马上关闭。这样不好,因为压缩机得不到足够的润滑。冷媒实际上同时也是压缩机的润滑剂。不过这只是一个循环缓冲器,几乎不会影响效率。如果像建议的那样让ERR处于非活动状态(执行电机始终开启),也不会有问题,只是缓冲器会被连续流过。我的缓冲器容量更大(40升),但我目前也在计划使用Arotherm plus 75/6,考虑到BAFA补贴……
 

lesmue79

2021-01-05 10:06:01
  • #6
前24小时没有ERR的情况已经过去。附件中是当前的温度数据。

与昨天的变化:
室外温度从2.5°C降至1°C

原则上,我注意到根据我昨天的除霜理论及其相关的热量抽取,系统现在已经完成除霜过程,供回水温度稳定在28.3°C,设定供回水温度为29.5°C。昨天除霜后,供回水温度仍在26-27°C,设定值相同。

这对我来说意味着地面辐射加热系统的温度现在正缓慢上升,直到地板表面温度与室内空气温度没有温差。这样实际供回水温度将持续上升,直到达到或超过设定值,届时将不再向房间传热。然后能量积算仪将启动并开始倒计时(只要实际供回水温度高于设定值),当积算仪归零时,系统将关闭,直到能量积算仪达到热泵启动的时间点(120分钟),此时压缩机应重新启动。

关于北部的T,还有几个问题:

能否从过去24小时的数据中得出结论?换言之,是不是继续让系统运行,直到供回水温度更高?
或者现在是否调整流量?根据今天测量的温度,除了浴室之外,所有房间温度都在设定范围内,是否可以调低流量以使浴室温度上升?还是应该暂时不动系统?
房屋的开窗通风对温度调节有多大影响?虽然有机械通风系统,但居民仍然坚持需要开窗换气。
 

类似主题
19.05.2021盐水热泵的经验491
08.05.2021新建 - 地板采暖温度不均(Vaillant aurocompact)12
09.11.2021Vaillant Therm plus VWL 75/6 A 维护费用 高度可以吗?20
23.12.2021你们目前运行的供回水温度是多少?192
30.11.2022受控住宅通风与热泵:Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder?47
11.01.2024压缩机六年后坏了(Ecoforest 地热泵/ Heth 井建造)41
11.08.2023购买建议,热泵比较:大金还是威能?19
11.09.2024旧建筑需要哪种热泵?11

Oben