Danke euch beiden! Beim Speicher bin ich am Überlegen, aber eigentlich habe ich dafür das Geld nicht mehr... vielleicht nachrüsten :)

@i_b_n_a_n: das wollte ich ohnehin fragen, da ich es nicht verstanden hatte. Ich habe im Datenblatt gelesen, dass er bis 15 kWp geht. Aber wenn ich eine Anlage habe, die theoretisch knapp 18 kWp erzeugen kann - wieso brauche ich dann keinen größeren WR?
 
R

RotorMotor

Der Wechselrichter kann nur 10kWp AC. Das ist für 17kWp echte Verschwendung.
Das nächste Problem ist, dass er nur 15kWp Module verträgt. Die Spannung wäre bei deiner Anzahl Module einfach zu hoch.

Würde mindestens einen 15kWp WR empfehlen.

Das "Problem" ist, dass die meisten Hybriden nur bis 10 gehen...
 
E

Elias_dee

Der Wechselrichter kann nur 10kWp AC. Das ist für 17kWp echte Verschwendung.
Das nächste Problem ist, dass er nur 15kWp Module verträgt. Die Spannung wäre bei deiner Anzahl Module einfach zu hoch.

Würde mindestens einen 15kWp WR empfehlen.

Das "Problem" ist, dass die meisten Hybriden nur bis 10 gehen...
Ah, ok. Verstehe. Ein Nicht-Hybrider hat nur den Nachteil, dass man keinen Akku anschließen kann, oder?
 
R

RotorMotor

Braucht halt dann einen eigenen WR. Würde also meine Empfehlung korrigieren.
Dach voll machen mit den 20kWp und 20kw Wechselrichter.

Speicher eher weglassen oder später dann einen passenden AC-Seitig nachrüsten.
Kann später vielleicht auch gut das E-Auto sein.
 
i_b_n_a_n

i_b_n_a_n

Der Wechselrichter kann nur 10kWp AC. Das ist für 17kWp echte Verschwendung.
Das nächste Problem ist, dass er nur 15kWp Module verträgt. Die Spannung wäre bei deiner Anzahl Module einfach zu hoch.

Würde mindestens einen 15kWp WR empfehlen.

Das "Problem" ist, dass die meisten Hybriden nur bis 10 gehen...
hatte nur das mit den 15KWp gelesen, da das wohl eine Nord/Süd Anlage wird sollte der Wert nie erreicht werden - oder denke ich da falsch?

Wenn die Verstringung geplant ist und dann die Stringspannung zu hoch ist, müsste der Solarteur evtl. umplanen. Eigentlich wäre ich aber davon ausgegangen das dieser eine Auslegungssoftware nutzt (z.B. Photovoltaik*SOL) und dann den vorgeschlagenen WR nimmt?
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum Solaranlagen gibt es 87 Themen mit insgesamt 1028 Beiträgen

Ähnliche Themen
13.07.2016Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? Beiträge: 17
26.08.2022Wechselrichter, worauf ist zu achten? Beiträge: 28
03.03.2022Welches Smarthome System zum nachrüsten? Beiträge: 46
05.03.2018Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher Beiträge: 13
20.07.2022Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? Beiträge: 25
28.09.2022Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum Beiträge: 16
17.10.2023Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher Beiträge: 78
06.08.2022Einsparung Photovoltaik-Anlage, Speicher, Stromcloud Beiträge: 41
16.07.2021Kosten Photovoltaik mit Speicher Beiträge: 120
03.11.2020Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? Beiträge: 28
12.12.2022Angebot Photovoltaik mit Speicher Erfahrungen? Beiträge: 11
10.10.2017Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen Beiträge: 39
10.06.2017Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? Beiträge: 12

Alle Bilder dieser Forenkategorie anzeigen
Oben