Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen

4,90 Stern(e) 24 Votes
A

Alessandro

Ich kenne die Regelung der Brötje nicht. Würde aber bedeuten 26°C plus Hysterese 3K gleich 29°C im Rücklauf der Wärmepumpe, dann schaltet sie ab. Den Vorlauf kann man abschätzen, der liegt ca. 4-5K über der Rücklauftemperatur, also bis 33(34)°C. So wäre es bei Alpha innotec /Novelan.
Jetzt ist die Frage, wie die Regelung bei brötje ist. Bezeichnet dort die Hysterese das ganze Band. Dann wären es berechnete Rücklauftemperatur plus halbe Hysterese plus Spreizung von 4-5 K, also bei Abschaltung dann ca. 31,5 (32,5)°C Vorlauftemperatur bei Abschaltung.
nein. Die Wärmepumpe berechnet die Ausschalttemperatur (= Puffertemp. = RL). Die liegt bei 26° bei AT=13°.
Die Einstellungen mit der Hysterese, betrifft die Einschalttemperatur RL.
Bei 26° ist das bei 3° Hysterese also 23°, bei der die Wärmepumpe wieder einschaltet.
So hab ich das zumindest beobachtet.

Hier die Besschreibung von Brötje:

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445369-1.png





broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445369-2.png
 
T

T_im_Norden

Hast du schonmal den Mischerkreis auf Nein gehabt ?
Mir ist bisher immer noch nicht klar was da gemischt wird, wenn ich den Rohrverlauf verfolge läuft VL Wärmepumpe oben in den Puffer und wieder von oben aus dem Puffer dann zu dem Mischer und von dort zum HKV ?
 
A

Alessandro

genau so ist es.
Ziel ist es, dass der Mischer 1:1 die VL der Wärmepumpe in die Heizkreise schiebt. Die ist allerdings so hoch, dass die berechnete RL Temperatur, bei der die Wärmepumpe abschaltet, viel zu schnell erreich wird.

Die Wärmepumpe schaltet dann ab, so dass fie Fußbodenheizung nur durch den Puffer bedient wird. Hier fällt allerdings die Temperatur innerhalb einer halben Stunde so stark, dass die Wärmepumpe wieder startet, weil die Rücklauftemperatur um die Hysterese (3C) unterschritten wurde.
 
A

Alessandro

Hier mal ein Beispiel;

Wärmepumpe VL beträgt 30C und bedient den Puffer. Hier habe ich den ersten Wärmeverlust, weil die Mischervorlautemp. nur 28C beträgt.
Somit heizen die zusätzlichen 2C den Puffer zusätzlich auf. Die errechnet Abschalttemperatur des RL (Pufferfühler, der unten am Puffer sitzt) beträgt 26C.
Die Spreizung im Heizkreis beträgt zwischen 3-4C so dass das Wasser aus dem Heizkreis mit 24-25C in den Puffer zurückkommt. Es dauert dann nicht lange bis die Wärmepumpe abschaltet.

Ich muss erreichen dass die Wärmepumpe VL niedriger wird, bei gleichzeitg hoher Abschalttemperatur.
zB: VL = 27C
RL= 26C
 
D

Daniel-Sp

Das wird nicht gehen, da die Wärmepumpe einen Temperaturhub vom Rücklauf in den Vorlauf braucht. Sonst kann sie die Wärme nicht loswerden und geht auf Störung. Eine Mindestspreizung brauchst du immer.
 
A

Alessandro

Hast du schonmal den Mischerkreis auf Nein gehabt ?
Mir ist bisher immer noch nicht klar was da gemischt wird, wenn ich den Rohrverlauf verfolge läuft VL Wärmepumpe oben in den Puffer und wieder von oben aus dem Puffer dann zu dem Mischer und von dort zum HKV ?
Die Anlage ist normalerweise auf ERR ausgelegt (Energieeinsparverordnung geschuldet).
Die Wärmepumpe heizt den Puffer hoch, der Mischer bedient sich aus dem Puffer und agiert als VL für die Fußbodenheizung.
Damit ist der Puffer+Mischer+Fußbodenheizung ein geschlossenes System.
Diese Konstellation soll verhindern dass die Wärmepumpe oft taktet.
Deshalb sollte die Heizkurve der Wärmepumpe auch höher sein als die des Mischers, damit das Wasser so lange wie möglich aus dem Puffer genutzt werden kann.

Ich habe jetzt 2 Probleme:
1. Die RL Temperatur wird viel zu schnell erreicht
2. Bei niedrigeren Mischer VLT von ca. 24° habe ich keine Spreizung in der Fußbodenheizung. Die liegt dann bei weit unter 1C.

@Daniel-Sp irgendeine Idee, ob ich abseits der Heizkuven, Hysteresen usw. etwas ändern könnte?

hier noch die Mischerbeschreibung:

broetje-blw-neo-8-heizkurve-einstellungen-445398-1.png
 
Zuletzt aktualisiert 29.03.2024
Im Forum August Brötje GmbH gibt es 3 Themen mit insgesamt 947 Beiträgen

Ähnliche Themen
20.12.2019Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? Beiträge: 48
08.10.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt Beiträge: 65
25.11.2015Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? Beiträge: 19
24.08.2021Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? Beiträge: 117
02.02.2023Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung Beiträge: 20
26.06.2023Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen Beiträge: 12
12.11.2021Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden Beiträge: 15
16.03.2023Senkung der Vorlauftemperatur bei Fußbodenheizung komplexer als gedacht? Beiträge: 70
14.05.2022Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später Beiträge: 14
17.07.2021Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? Beiträge: 28
25.05.2022Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? Beiträge: 10
10.08.2020Wie erkennen ob Fußbodenheizung läuft - ERR noch ohne Thermostatabdeckung Beiträge: 50
10.12.2020Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe Beiträge: 13
12.11.2021zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung Beiträge: 76
30.01.2019Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung Beiträge: 19
21.06.2022Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP Beiträge: 25
22.05.2017Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? Beiträge: 17
15.01.2021Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? Beiträge: 21
14.12.2020Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? Beiträge: 26
09.03.2018Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? Beiträge: 23
17.06.2019Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? Beiträge: 24
24.05.2020Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? Beiträge: 24
20.03.2021Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper Beiträge: 22
15.03.2017Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus Beiträge: 10
05.12.2020Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung Beiträge: 149
12.02.2023Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? Beiträge: 26
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
20.01.2020Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie Beiträge: 39
15.02.2022Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? Beiträge: 32

Oben