das hat aber nix damit zutun dass die VL und RL Temperaturen nicht mit der Heizkurve übereinstimmen.Die Hysterese gibt an, wieviel K über dem Sollwert ausgeschaltet wird und wieviel K unter dem Sollwert angeschaltet wird.
Das ist eine Differenz von 2,4K. Da steckt dein großer Effizienzverlust, egal wie gut die FBH ausgelegt ist. Deswegen musst du so eine hohe Heizkurve fahren.am Schluss ist die Wärmepumpe VLT auf 31,5C hoch, Mischer VLT blieb bei 29,1C