H
HBF2023112024.04.26 07:57Vermutlich funktioniert die App bei keinem 😉.
gateway identity.vaillant-group.com - error 504 gatway time-out
gateway identity.vaillant-group.com - error 504 gatway time-out
W
WillWPhaben24.04.26 08:45Die App (Android) ist immer noch down.
Jesse Custer schrieb:
Allerdings habe ich zwei unterschiedliche Effekte, die ich bisher auch nicht nachstellen kann:
- Möglichkeit 1: gegen 20:00 Uhr noch 50°C im uniTOWER, am nächsten Tag um 06:00 Uhr noch 45°C im uniTOWER. Das warme Wasser ist relativ schnell auch zwei Stockwerke höher im Bad vorhanden
- Möglichkeit 2: gegen 20:00 Uhr noch 53°C im uniTOWER, am nächsten Tag um 06:00 Uhr noch 50°C im uniTOWER. Ich muss das warme Wasser eine Weile laufen lassen, bis es ankommt.HAllo @Jesse Custer,
Bei Möglichkeit1 sehe ich eine Schwerkraftzirkulation aufgrund hängender und damit dann undichter Rückflusssperre.
Durch die Zirkulation kühlt das Wasser ab, ist aber beim Zapfen früher vor Ort, da es eh schon "unterwegs" ist. Ist für mich eine schlüssige Erklärung.
A
ajokr202525.04.26 07:01